Что выбрать для мониторинга сети: WB-MAP3H или WB-MAP3E ?

Привет форумчанам!

Прошу помощи в выборе оборудования. Мне для построения системы мониторинга необходимо в том числе мониторить сеть электроснабжения. Нужно регистрировать аварийные события:

  • кратковременные броски и перенапряжения
  • пропадания напряжения, кратковременные и не только
  • пусковые токи (опционально)

Питание самой системы мониторинга планируется выполнять от резервного источника.
Подскажите пожалуйста, какой из приборов WB-MAP3H или WB-MAP3E будет оптимален?
Хватит ли у них параметров таких как перегрузочная способность по входу и скорость оцифровки для регистрации кратковременных процессов в сети, способных повлечь аварию последующего оборудования?

Добрый день, Ilyakovlev!
Всплески токов/напряжений (от 300 мкс, до 1800 В длительностью до 10 мс) измеряет WB-MAP3E, вероятно, вам нужен он. Максимальное не-пиковое напряжение, на которое он рассчитан, это 500 В между нейтралью и фазой в стандартной комплектации.

1 лайк