Димирование WB-MDM3 с кнопки и scada

Добрый день
Диммер WB-MDM3 по modbus с ПР200 (овен) + scada. Диммирование происходит от кнопок по месту подключенных к диммеру и со sсada.
Вот что заметил: при настройке уровня освещения с кнопок по месту, скажем до 80%, а затем при уменьшении яркости до 40% со scada и последующим выключения освещения с кнопки по месту, кратковременно лампа “вспыхивает” до 80% и только потом гаснет.
Вторая ситуация при диммировании с кнопки по месту до 40%, и увеличении яркости до 80% со scada и последующим диммированием от кнопки по месту, сначала идет мгновенный провал с 80% до 40% и только потом плавное увеличение до необходимого значения. Надеюсь понятно описал…
Суть вопроса, возможно ли добиться синхронной работы диммера от кнопок по месту и сторонней scada? Если да, то как это сделать?
Только начинаем разбираться с устройством, поэтому буду рад любой информации.
Заранее благодарю

1 лайк

Проверил обе ситуации на одной лампе IKEA 703.651.00, диммирование по заднему фронту, тип нагрузки = 0.
1 - воспроизвести не удалось.
2 - стабильно воспроизводится кратковременное моргание.

Добрый день. Пытался сегодня воспроизвести обе ситуации - не удалось. Пробовал на димерах 200 и 400 вт, пробовал передний задний фронт.
Испытания проводились на этих лампах и на лампе накаливания.
image
image
image

Могли бы вы записать видео на котором проявляется проблема ? Описать подробную последовательность действия для воспроизведения проблемы? указать значения регистров настройки соответствующего канала (фронт, тип, мин, макс) ? режим работы кнопок ?

Добрый день.
Извиняюсь за задержку.
фронт - задний (0);
тип нагрузки (default-0);
мин - 0;
макс - 9999;
Лампа висит на втором канале.
Кнопка - импульсная 3 вход.
Порядок действий:

  1. Выставляем значение с кнопки ( например 80%(8000) яркости);
  2. Изменяем значение яркости со scada (например 40%(4000) яркости)-пишем в 91 регистр;
  3. Выключаем канал c кнопки-видим вспышку;
  4. Включаем канал, значение яркости принимается равным значению выставленному в пункте 1 т.е 80%. Не запоминается значение заданное со scada
    Ссылка на видео: Диммирование освещения с кнопки и scada - YouTube
1 лайк

Если со scada писать значение в регистр 1 в процентах, то это значение сохраняется при выключении кнопкой.

не нужно использовать 91 регистр. он служебный и не учитывает управление с кнопок и эффекты нарастания яркости. вам нужно использовать регистры 0 1 2.