Такое ощущение, что датчик неисправен, или коммуникации с ним проходят со сбоями.
Как часто меняются показания датчика сейчас, судя по mosquitto_sub?
root@wirenboard-ART4XDQN:~# mosquitto_sub -v -t /devices/wb-w1/#
/devices/wb-w1/controls/28-0316b07803ff 10.312
/devices/wb-w1/controls/28-02099177d310 26.062
/devices/wb-w1/controls/28-020a9177f2f3/meta/type temperature
/devices/wb-w1/meta/name 1-wire Thermometers
/devices/wb-w1/controls/28-02099177d310 26.187
/devices/wb-w1/controls/28-020a9177f2f3 25.062
вот этот
0316b07803ff 10.312
пару недель исправно отпахал и помер?
Да, похоже на т. А в дальнейшем выводе mosquitto_sub он больше не появляется? Вы можете подключить только один этот датчик ко входу 1-Wire?
А таки
таки нет, честно я сейчас не смогу подлезть туда, шкаф на 72 юнита оказался очень тесным(
А заменить на месте установки другим?
@Kilpio извиняюсь за неторопливость в ответах, переезд)
только ради интереса, отключу те что сбоят и подключу новый, на неделе постараюсь сделать датчики замурованы в пол в гофре, но без “легкого доступа”.
изначально при монтаже все подключалось и работало. на текущий момент проще отказаться от их использования вовсе, и попробовать подобрать альтернативу для измерения температуры на поверхности.
Да, обидно, что не вытащить. Датчик, конечно, можно и на поверхности расположить, только у такой системы измерения инерционность большая будет.