Factory reset 6.5 версии

Посмотрите Тут

Все делал по данной инструкции. В логе загрузки пишет что найдено usb устройство, обновлений не обнаружено. Продолжить загрузку

Добрый день!
Файловая система флешки - FAT32?

Присоединяюсь к вопросу. Абсолютно аналогичная ситуация - контроллер не “видит” прошивку с флешки. Всё по инструкции, файловая система fat32, перепробовал уже 4 разных флешки. Какие логи могут помочь установить где собака порылась?

Конечно. Вот скриншоты: png png

Попробуйте отключить ВСЁ от входов А1-А4.
В моём случае это позволило корректно подключить флэшку к USB

Так же возможно при первом нажатии на FW вы его держите дольше чем надо.
Нажимать надо очень кратковременно.

А вот с актуальной версией прошивки все-таки непонятно, где ее взять.
На девайсах версии 6.5 стоит прошивка, номер которой начинается с 2019.
Не хотелось бы ставить более старую прошивку (2018).
Почему на гитхабе нет нужного релиза? о_О

Добрый день! В ближайшие дни выложим актуальную прошивку для WB 6.5.
Просим прощения за неудобства!

Добрый день!
Выложили свежую прошивку:

Добрый день!
Получилось ли с новой прошивкой и советами от @Flagman ?

Это сброс контроллера версии 6, но возможно поможет.

Добрый день. Так и не получилось. USB устройство видит, файл прошивки нет.
Через WEB интерфейс нормально обновляется.

Не получилось. К контроллеру подключено только питание, uart и ethernet. Пробовал оставлять только питание, никаких изменений.

Dreamhard, добрый день. Есть баг с прошивкой, подтверждаю. мы его исследуем. Хотел уточнить моменты следующие:

  1. У вас контроллер версии 6.5
  2. Флешка видится при загрузке.
  3. Файл обновления с FACTORYRESET не видится
  4. Файл обновления без FACTORYRESET видится

Файл обновления без FACTORYRESET тоже не видится.

Получилось обновиться только через web интерфейс. Через usb никак

Все остальное верно.

Спасибо! Это укладывается в общую картину. Контроллер вижит при загрузке встроенный USB-хаб, но не видит флешку. Если на флешке есть индикатор питания/обмена данными, то при старте он не должен загораться сейчас. Разбираемся.

@Dreamhard спасибо за сообщение о проблеме! Проблема добавлена в еррату под номером ERRWB650003.

Продублирую сюда рекомендованные пути обхода:

При обновлении прошивки через USB-накопитель следует подать на клеммник A4 напряжение от 5 до 30В. Для этого, например, можно соединить проводником клеммы A4 и W1 или клеммы A4 и W2.

Проблеме подвержены только контроллеры Wiren Board 6 ревизии 6.5, все новые контроллеры будут отгружаться с исправлением.

Выше описано, как установить заводские настройки для WB 6, а как это проделать для ревизии 6.5 ?

Skif, добрый день! Аналогично: прошивка в сообщении sergey_chernik, дополнительный инструкции — EvgenyBoger.

Не получается. На A4 пподал 12В. Так же не видит прошивку на флешке.