Не могу найти устройство в web интерфейсе для подключения WB-MSW v.3 и WB-M1W2 к WB4. Что выбрать в Device type в /etc/wb-mqtt-serial.conf?
zhukovia, добрый день!
wb-mqtt-serial у вас последней версии?
Можете просто скачать нужные шаблоны и добавить в директорию /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
Вот ссылки:
Не опрашивается WB-M1W2 почему то, все красным цветом. Что я мог настроить не так?
Надо что то кроме адреса устройства прописывать? Адрес я поставил 2.
Кроме адреса ничего. Вы для m1w2 выбрали тип устройства WB-M1W2? И на наклейке Addr: 2 у него написано?
Адрес стоит 137 и выбрал тип устройства WB-M1W2. Все равно красное. И что получается если у меня будет 2 WB-M1W2 с адресом 147 они не будут работать?
Modbus адреса всех устройствах на одной шине должны быть разные. Если вам достались два устройства с одинаковым адресом, поменяйте адрес одного из них.
Почему у вас не приходят ответы от WB-M1W2, не могу сказать. Скорее всего, датчик либо ошибочно подключен, либо в интерфейсе неправильно указаны настройки.
Можете прислать нам на проверку, но если устройство окажется рабочим, мы возьмём с вас деньги (порядка 1000 рублей).