Добрый день!
Коллеги подскажите как можно реализовать. Вход в офисы 50А.
WB-MR6 рассчитан на нагрузку 16А. На этаже 6 офисов. в каждый 50А.
Хотим контролировать(отключать и включать) должников. Как можно отключать или включать офис полностью с помощью реле?
Вход организован по однофазной или трехфазной схеме?
Используйте контактор.
У шнайдер электрик есть контактор с доп ручным управлением вкл - авто - выкл
Авто - включает если замкнуты Контакты на входе
Спасибо. Контактор тогда после счетчика поставим. Попутно вопрос. у нас счетчик стоит Меркурий 206 PRNO согласно доке O значит есть реле. может кто знает может быть им можно управлять?