MODBUS подключение звездой

Добрый вечер.
Квартира 70кв.м. Планируется установка 3-5 датчиков WB-MSW3 и WB-MWAC.
Хочется подключить это все на один RS-485. Планируется проложить кабель UTP 5E.
Самая длинная трасса до датчика - 15м.

Возможно ли подключение данных устройств звездой?

Или другой вариант. Например, цвета пар в кабеле пока не учитываем. Есть 4 пары в кабеле. Первая пара в кабеле всегда питание (с WB через клеммы подается на все устройства, звездой). С контроллера на первое устройство (15м) вторая пара в первом кабеле подключается к A B шины. На первом устройстве третья пара первого кабеля подключается кA B шины и возвращается (15м) обратно в щиток. Там третья пара кабеля первого устройства подключается ко 2-й паре второго устройства … И так загзагом …

Форум читал, но до конца в теме не разобрался. Прошу не пинать…

Спасибо
С уважением,
Евгений

Звездой - не надо.
Зигзагом - пожалуйста!

“Зигзагом” правильно, совершенно верно. Были, правда, случаи, когда UTP показывала себя не очень хорошо – но тут очень много факторов – насколько близко она будет проложена к силовым проводам и т.п. Для скрытой проводки я бы не стал экономить на кабеле: использовал бы FTP с медными (не омедненными алюминиевыми) жилами.

Ясно. Спасибо за ответы. Так и поступим. FTP Cat 5e Cu.