Не получается увидеть в веб-интерфейсе модуль WBIO-AI-DV-12 - подсоединяю его первым к контроллеру, в hardware modules configuration в External I/O module 1 выбираю WBIO-AI-DV-12 Analog Inputs, в Channels ничего не меняю, оставляю каналы Voltage +/-50V. После перезагрузки контроллера в веб-интерфейсе ничего не появляется, очистка каналов через mqtt-delete-retained не помогает.
Den, добрый вечер!
Хотел уточнить несколько моментов: какая версия контроллера, какие сообщения появляются при добавлении WBIO-AI-DV-12? Пробовали ли вы обновлять ПО контроллера apt-get update и apt-get upgrade?
Спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как узнать версию контроллера?
Или имеется в виду, WB6/WB5? Если вопрос об этом, то WB6
Спасибо!
Выполните, пожалуйста, команды apt-get update
и apt-get upgrade
, удалите и снова добавьте датчик. В случае проблем пришлите, пожалуйста фрагмент /var/log/messages, соответствующий моменту удаления/добавления.
Не помогло. Прикрепляю лог за 5-ое октября, извините, понять, где момент удаления/добавления, не получается.
https://yadi.sk/d/KFfwlAGmlrNHng
Спасибо, есть лог. Вы можете удалить на всякий случай модуль wbe2-ao-10v-2 из конфигурации для внутренних слотов? А то его у вас нет, а он сконфигурирован.
А после добавления wbio-ai-dv-12 у вас точно в в Devices он не появляется:
Убрал из внутренних слотов wbe2-ao-10v-2, к сожалению, после повторного удаления/добавления WBIO-AI-DV-12 ничего не появилось.
Картинка немного неполная, не вижу секции ADCs, там что у вас? В логах не вижу ничего подозрительного.
В моем веб-интерфейсе в Devices нет секции ADCs.
Так быть не должно! Я бы посоветовал бы вам сделать сброс до заводских настроек, иначе мы с вами запутаемся. Но для начала последняя попытка:
Можете, пожалуйста, прислать вывод команды dpkg -s wb-homa-adc
?
Процедура сброса до заводских установок описана тут: https://github.com/contactless/wirenboard/releases
root@wirenboard-AVVEBZ3B:~# dpkg -s wb-homa-adc
Package: wb-homa-adc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 105
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 1.14.3
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libmosquit to1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 5.2), libwbmqtt0, ucf, li bwbmqtt (>= 1.3.3)
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.2)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-homa-adc 2e5ffd3c0ab369bac8fc40dd025e7d7e
/etc/wb-configs.d/12wb-homa-adc 3439942791471d2e6c4ce4179a86fb39
Description: Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver (WB-specific) compatible wit h HomA conventions
Что еще можно попробовать.
- удалите модуль
- удалите пакет:
apt-get remove --purge wb-homa-adc
- установите пакет:
apt-get install wb-homa-adc
На вкладке Devices должны появиться ADCs, - Добавьте модуль.
Не помогло, секции ADCs не появляются. Возможно, вопрос в выборе опции в консоли(выбирал keep the local version…)
да, попробуйте выбрать версию мейнтейнера.
Помогло, но возникли иные проблемы.
- Подключили модуль WBIO-AI-DV-12 I/O к Wirenboard6, добавили в лист оборудования, задали одинаковые настройки всех каналов https://www.screencast.com/t/sfMaFweo, https://www.screencast.com/t/go994o1FCxY
- Перемычки также установлены для всех каналов https://www.screencast.com/t/7MxcsSxw
- Подано напряжение с БП 12 В, “минус” на контакт iGND, “плюс” на A1.
- В web-интерфейсе значений нет https://www.screencast.com/t/wv5wxEJaz
Он по умолчанию, с установленными перемычками, работает в дифференциальном режиме, там в документации описано: подавайте напряжение на A1 и A2 и т.д.
Данный сетап тоже пробовали, значений нет.