Непонятные данные от WB-MAP3H

Здравствуйте.

Установили данный девайс с разъемными трансформатами без заведения фаз непосрественно в устройство. Не смогли савмостоятельно разобраться и просим помощи по следующему вопросу.

При правильной установке трансформаторов, угол между током и напряжением должен быть незначительным. Мы проверили все 6 возможных комбинаций установки, но не получили нужного результата. Показатели Phase angle N скачут и меняют свои значения в течение 1 с от -50 до + 170.
Частоту вообще 30 герц показывает, хотя это даже ниже нижней границы по ТТХ прибора.

Подскажите куда копать?

Добрый день, integer!
Без подключения напряжения на фазовые клеммники и нагрузки линий (хотя бы около сотни Ватт), все углы будут совершенно случайные – это наводки, не более. Для верной оценки правильности подключения подайте напряжение и нагрузите линии.

Спасибо, попробуем. Просто ориентировался на документацию

Но значения тока у вас ведь верные? А когда напряжения нет, то и угол отмерять не от чего, ну, или как в вашем случае, всё хаотично меняется.

Логично. Спасибо за помощь

Удачи!