По работе модуля WBIO-AI-DV-12/4-20mA

Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помочь в решении следующей проблемы: к модулю WBIO-AI-DV-12/4-20mA подключил два датчика: уровня жидкости и температурный датчик. В веб-интерфейсе WB6, в закладке device, наблюдаю изменение тока от ~4 до 20 mA. Вопрос следующий: можно ли средствами (ПО) WB6 перевести “токовые” показания датчиков в показания расстояния и температуры в веб-интерфейсе. Спасибо!

Добрый день, 333!

Да, конечно. Для этого надо использовать движок правил контроллера.

С его помощью вы создаете виртуальное устройство с контролами “Расстояние” и “Температура” и при изменении значений с WBIO-AI-DV-12/4-20mA с помощью правил пересчитываете эти значения в физические показатели с помощью правила заносите в значение этих контролов. При этом в MQTT у вас так же будут публиковаться новые значения для расстояния и температуры.

В статье по ссылке можно найти примеры создания виртуальных устройств и создания правил.