Подключение Gnd к slave-устройствам RS-485 посередине шины

Добрый день, господа!

Есть необходимость подключить несколько различных устройств по шине RS-485: WB-MSW, WB-MIR, Siemens RDF302.
Из всего прочитанного мне понятно, что в соединении должны участвовать: жилы передачи данных A и B, жила Gnd ( она же REF, она же “земля”), питание устройства.
Если рассматривать устройство RS-485 на краю шину, то все ясно - подключаем все вышеуказанное.
Возникает вопрос, если устройство находится посередине.
RS-485 - линия последовательная, это значит, что к slave-устройству посередине нужно соединять 2 пары жил A и B, каждая пара от одного из двух смежных устройств. Вопросы:

  • нужно ли также последовательно подключать и Gnd (то есть вести 2 жилы) или нужно Gnd подключать паралелльно ?
  • Gnd-контакты на устройствах нужно подключать к Gnd-контакту на мастер-устройстве в шине RS-485 (то есть к контроллеру WB6) или как-то иначе?

Заранее благодарю!

Делать нужно как можно короче. Питание можно и параллельно, как вы называете, но если уже проложены кабели последовательно от устройства к устройству, то так же как и RS-485 “пришел-ушел”.

  • Gnd-контакты на устройствах нужно подключать к Gnd-контакту на мастер-устройстве в шине RS-485 (то есть к контроллеру WB6) или как-то иначе?

GND относится к питанию устройств на шине, поэтому можете подключать прямо к источнику питания.

Flagman, спасибо за ответ! Позвольте уточнить, я верно понял: ваша фраза “Делать нужно как можно короче” означает, что Gnd можно подключать как последовательно (как проложена шина данных), так и параллельно (отдельный кабель от щита к устройству), но лучше параллельно, так как будет короче?

Да, что касается питания, то его лучше звездой, чтобы было меньше падение напряжения на длине провода (в т.ч. и GND)

Теперь все понятно. Спасибо вам!