Подключение переферии через сухие контакты

Доброго времени суток. Подскажите как можно реализовать на вашем оборудовании процесс управления сторонней переферией (двигатели ворот, штор и т.д.)

Добрый день, Евгений!
Общий ответ – релейные модули. Если у управляемого оборудования есть входы управления, рассчитанные на сухой контакт, то можно использовать маломощные реле. Есть High Side Switches, которыми тоже можно управлять небольшими нагрузками. Если оборудование мощное и управляется питанием, то модули реле надо подбирать под токи. Обратная связь чаще всего на сухих контактах (либо в релейных модулях, либо в виде отдельных устройств).
Если у вас есть какие-то конкретные устройства, можем дать вам более конкретные рекомендации.