Подключение приборов учета к контроллеру

Здравствуйте, у нас такой вопрос. У нас планируется приобретение 64 контроллеров Wiren Board для оснащения многоквартиного дома.
К каждому контроллеру планируется присоединить счетчик тепла, два счетчика воды и счетчик электроэнергии. Все счетчики разных производителей.
У нас в связи с этим вопрос: сколько нужно использовать портов RS-485 и нужно ли присоединять дополнительные порты для опроса все приборов учета?

alfazentavr, добрый день!
Правильно ли я вас понимаю, что к одному контроллеру будут подключаться несколько квартирных групп, состоящих из “счетчика тепла, двух счетчиков воды и счетчика электроэнергии”. Или же каждый контроллер на квартиру?

Смотрите, количество портов зависит от типа устройств: некоторые устройства имеют фиксированные настройки передачи данных и поэтому требуют отдельного порта.
Например, счетчики электроэнергии могут оказаться несвоместимы с теплосчетчиками. Поэтому их придется подсоединять к разным портам. Если счетчики воды несовместимы ни с теми, ни с другими, то контроллер надо будет доукомплектовать третьим портом.

Верно ли я понимаю, что все счетчики будут подключаться по шине RS-485?

Есть еще проблема совместимости: не все устройства, подключаемые по шине КЫ-485, совместимы с контроллером. Если они поддерживают Modbus RTU, то проблем не возникает, если они поддерживают специфически протоколы (Меркурий, Энергомера, Тепловодохран), то перед решением о покупке стоит протестировать совместимость.

Да в одной квартире по одному контроллеру - к каждому контроллеру - различные счетчики. Для себя делаем вывод, что нужно дополнительно оснастить RS-485 портами и повесить устройства по различным портам.

Спасибо за ответ.

Наилучший вариант – если все устройства будут поддерживать Modbus, тогда, возможно, дооснащение не понадобится. Недавно мы столкнулись с тем, что Тепловодохран поменял протокол обмена данными с теплосчетчиками. Старые мы поддерживали, а новые не можем – спецификации протокола не предоставляются.