Проблема с работой WBIO-DI-WD-14

Здравствуйте! Не отображается в веб-интерфейсе подключение iGND к клемме 7. Остальные 13 контактов отображаются. Заказ № 496-0001012952. Прошу помочь.

usol, добрый день! Посмотрим у себя. Проверку он точно прошел. Можете ли снять заднюю крышку модуля и прислать макрофото области, где припаян вывод клеммы 7?

У меня подобное было на модуле реле WB-MR6C.

  • Не работал один из входов
  • отсоединил от модуля ответную колодку с винтовыми зажимами и подал сигнал напрямую на контакт - вход заработал.
  • вставил ответную часть колодки обратно и проверил Омметром сопротивление между винтовой колодкой и местом пайки данного входа на монтажной плате - контакт, действительно, отсутствовал.
  • Несколько раз вытащил и вставил ответную часть колодки - контакт появился.

И, если можно, фотографии сверху и сбоку.
Спасибо!