Проблемы с модулем WBIO-AI-DV-12

Здравствуйте. Боковой модуль WBIO-AI-DV-12 долгое время стоял на 6м месте. При этом работал стабильно. После этого смонтировали его в шкаф с подключенными термисторами на длинных проводах (3-4 м). Через произвольный промежуток времени показания перестают обновляться (проверяли потенциометром подключенным к одному из входов). Помогала перезагрузка (парой не одна). Прочитали в документации к модулю на Вики , что он должен находиться на 1м, 5м, или 9м местах. Поставили его на 5е место. Глюк сохранился. Отключили датчики на длинных проводах оставив один потенциометр. Глюк по прежнему сохранился. При этом точно такие же модули подключенные через ваше конвертер к сети RS485 ведут себя на удивление стабильно. WB-rules обновляли.