Реле WR-MR6HV/S и длина сигнального кабеля 220

Здравствуйте , реле WR-MR6HV/S прошивка 1.12 , подключаем кнопку/выключатель без фиксации проводом длиной 5 метров, при нажатии реле реагирует и замыкается/размыкается.
Если подключаем этот же выключатель проводом 30+ метров, то реле никак не реагирует, причем 220 вольт на конец провода приходит.
Что делать куда копать?

image

Такого просто не может быть. Проверьте кабель, не перебит ли где, подсоединили ли нейтраль и т. д.

image

  1. все соединения одинаковые, на длине кабеля 5 метров все работает.
  2. кабель новый из бухты, беру кусок 30 метров вместо 5 метров и реле перестает реагировать
  3. напряжение на куске кабеля 30+ метров при замыкании контакта кнопкой = 220 вольт
  4. пробовал 3 разных кабеля
  5. в этой же схеме меняю ваше реле на abb e290-10-16 и оно без проблем отрабатывает
  6. готов приехать к вам в офис для демонстрации

Нам тоже очень интересно как разрешится эта ситуация!
На объекте кабель уже прокинут, реле закуплено HV версии.
Непосредственно на объекте не тестировали, но не хотелось бы перед заказчиком потом подпрыгивать, если ситуация как у автора повторится.

Артем, здравствуйте!

Мы проверили Ваше устройство с Вашей бухтой, с кнопкой и без кнопки - все работает без нареканий. Т.е. связка реле+бухта+кнопка рабочая. Связку пока не разбираем, чтобы можно было продемонстрировать при личном посещении.

К сожалению, дальше не очень понятно, как диагностировать без схемы. Можете предоставить подробную схему подключения?

Поторопился, кажется, что воспроизвели что-то похожее. Подскажите пожалуйста, у Вас вход модуля постоянно выключен и не включается, или же постоянно включен и не выключается?

С этим конденсатором у меня заработало… но это конечно колхоз

Что имеем в сухом остатке:

  1. У устройства WB-MR6HV/x довольно высокий входной импеданс. Это сделано для уменьшения нагрева модуля и эту особенность оборудования нужно учитывать при проектировании системы автоматизации.
  2. Из предыдущего вытекает, что наводки на неподключенные жилы кабеля могут быть существенными для того, чтобы активировать вход.
  3. Для борьбы с наводками помогают несколько вещей: добавить высоковольтный конденсатор 0.68мФ-1мФ (нагружает линию, снижает импеданс => уменьшается наводка); подключить одну из неиспользуемых жил кабеля к нейтрали модуля; добавить промежуточное реле (мощности наводки не хватит для переключения реле).
  4. Закупили и протестируем вариант от Меандра на din-рейку (3 конденсатора в корпусе меньше юнита), по результатам напишем здесь. Предварительно это пока наиболее компромиссный и production-friendly вариант.
  5. Неспешно будем думать, как улучшить плату в части наводок, и при этом не ухудшить остальные важные характеристики устройства. Повторюсь - неспешно.

Добрый день!
Есть ли уже стандартная схема борьбы с наводками в проводах? Обещали по результату теста меандра отписаться.

У меня будет много выключателей (кнопочного типа) на проводках длинной до 40метров, думаю, как бороться с наводками. HV и LV проводка будут по потолку практически рядом в некоторых местах.

@sergey_chernik есть новости по тестам меандра и по обдумыванию удаления наводок?
Какой самый основной вариант сейчас, чтобы наводок не было?

Добрый вечер!
Прошу прощения за задержку с ответом - перепроверял работоспособность с конденсаторным блоком от Меандра (модель МК-3М УХЛ4).

С ним все хорошо, наводок с ним нет, могу рекомендовать к использованию.
Нюанс, который заметил - там стоят на контактах L1-L3 и N двойные винтовые клеммы; реально же можно использовать только по одному контакту от каждого клеммника, находящемуся непосредственно напротив маркировки (видимо, плата разведена сразу под несколько устройств).

Схемотехнику устройств MR3(6)HV/x менять пока не планируем.

Скажите, а такая же проблема будет и у LV серии (низковольтной?) или только 220В касается наводка?

И какой кабель лучше использовать что бы убрать возможные наводки?

У LV серии (низковольтной) входной импеданс сильно меньше и проблем с наводками не наблюдалось.

2 лайка