Шаблон для WB-MR6LV

Добрый вечер.
Так получается, если контроллер переходит на питание от резервной батереи в “/devices/power_status/controls/working on battery” должет появиться 1. А там всегда 0
Контроллер не определяет факт работы от батарей. Vin меняется с 23 до 10.

Железо куплено пару дней назад. Firmware Version - 201901142341

apt-get update
apt-get upgrade

выполнял.

И еще один вопрос.
Подключаю модуль WB-MR6LV/S. В настройках /etc/wb-mqtt-serial.conf нет шаблона для данного устройства. С шаблоном WB-MR6C работает, но как-то не порядок.
Как поправить или что-то обновить?

Спасибо.
С уважением,
Евгений

Евгений, теоретически все шестиканальные релейные модули одинаковы с точки зрения Modbus. Скажите, технически непорядок в чем проявляется? Или это непорядок организационного плана?

Если у вас работает всё, то вы можете скопировать шаблон в ту же папку, где он находится, и переименовать в нем название устройства. https://wirenboard.com/wiki/index.php/Драйвер_wb-mqtt-serial:Примеры_написания_шаблонов
Вам нужно будет изменить значения полей type, name и id в описании устройства.

Спасибо за разьяснения.

Непорядок организационного плана.
Логично иметь поддержку (шаблоны) всех ваших устройств “из коробки”. Скопировать и переименовать конечно можно.

Думал, может софт моего контроллера не обновлен и поэтому нет шаблона.

Спасибо большое. Вопрос снят.

С уважением,
Евгений