Сколько inputs у реле?

Не совсем ясно по документации, сколько же входов у модулей реле - столько же сколько и реле или на один больше по числу контактов inputs.
При полностью отключённом управлении, нулевой/седьмой(четвёртый) кажется не работает.

Добрый день, biasha!
Да, у большинства релейных модулей есть дополнительный вход. Напишите, у какой конкретно модели не работает дополнительный вход (полностью отключенное управление вы настроили через регистр 5 или для каждого входа вы настраивали отключение по отдельности?)

Просто в документации есть фраза
“Состояние входа можно получить чтением регистров Discrete Inputs 0— x (где x = (количество управляемых каналов - 1) ).”
Каналов ведь 3. Выходит регистры 0-2 - тоже три, а не четыре. Я так понимаю это общая страница документации для всех моделей.

Как минимум у этих двух, до остальных ещё не добрался проверить:
WB-MR3LV/S
WB-MR3LV/I
Не работает “1”. А 2-ой на самом деле первый (регистр 0), если я правильно понял.

Счётчики нажатий аналогично: в 35 всегда ноль.

В регистре пять - тройка. Остальные не трогал.

Здравствуйте, @biasha!

Вы правы, описание поведения входа, подписанного как 0, практически отсутствует в документации. Большое спасибо, в ближайшее время обязательно дополним.

Для трехканальных модулей реле входы 1, 2 и 3 соответствуют discrete inputs 0, 1 и 2, регистры счетчиков срабатывания находятся по адресам 32, 33 и 34.

Для шестиканальных модулей реле входы 1 - 6 соответствуют discrete inputs 0 - 5, регистры счетчиков срабатывания находятся по адресам 32 - 37.

При этом во всех случаях нулевой вход является “восьмым” (!) каналом, соответственно его регистр входа имеет адрес 7, счетчик срабатываний находится по адресу 39.

Еще раз спасибо, что обратили внимание на существующую проблему.