Скорость срабатывания реле

Добрый день.
Есть проект в котором надо управлять светом на двух этажах здания.
На каждом из этажей электрическая разводка выполнена от отдельного щита. Т.е. на каждом этаже свой щит.
Контроллер установлен в щите первого этажа.
Как я понимаю, модули реле, подключенные по Modbus через RS485, на втором этаже, будут давать задержку около 0,5 секунды.
Существует ли способ добиться незаметной для пользователя задержки управления светом второго этажа?
Заранее спасибо за ответ.

Используйте модуль WBIO-DO-R10A-8, установив его в щите на первом этаже, пристыкованным к контроллеру, а выходы протяните на второй этаж, подключив к контакторам, установленным в щите на втором этаже.

А избежать протягивания силового (или даже не очень) кабеля между этажами можно?
Хотелось бы обойтись цифровым управлением. Витая пара между щитами лежит в достатке.

Нет никаких волшебных 0.5 секунд, всё сильно сложнее. Команды на управление (т.е. запись регистров) отправляются контроллером Wiren Board 6 вне очереди. Т.е. она дожидается отправки и получения ответа на текущую операцию чтения и отправляет вашу команду. Это сильно быстрее 0.5 секунд, если у вас нет каких-то особо специфических настроек.

От контактов WBIO-DO-R10A-8 на первом этаже до контактора на втором этаже не обязательно прокладывать силовой провод.
Если катушка контактора управляется 12-24В, то подойдет и витая пара.
если катушка управляется ~220В, то нужен тонкий провод, у которого изоляция рассчитана на высокое напряжение.

Я лишь опираюсь на (Ваш?) комментарий на хабре.
Там обсуждается что Modbus RTU - мастер-слейв протокол опрашивающий по очереди все устройства. Чем больше устройств - тем больше задержка.
Как я понял из дальнейшего обсуждения - на 5 устройств предполагается максимальная (или средняя) 0,5 сек задержка.
Я что то не так понял?

С чем связана такая критичная оценка времени задержки на включение света?

Вот с этим комментарием

  1. Где будет сам выключатель, который будет давать сигнал на включение/выключение?
  2. И в каких ситуациях необходимо включать свет на втором этаже по линии RS-485 от контроллера?

В большинстве случаев никто, даже вы не заметите задержку при правильной организации управления.

  1. Их будет больше одного.
    1й - это управляющая панель на первом этаже.
    2й - локально на втором этаже.
    ну и условно 3й - это приложение на телефоне. Отдельная история.

Да и еще в копилку задержек капнет то что выключатели подключаются через Z-Wave

  1. не совсем понял вопрос. Собственно, всегда.

С приложением да, все понятно.

Подключаете в щит к модулю расширения контроллера (теоретически задержка будет, но зафиксировать вы ее не сможете, так как сами будете на первом этаже, а свет включится на втором, если только панель находится не на лестничной клетке и нет прямой видимости второго этажа)
Видимость есть и существенная. Этот свет освещает зону в которой нет перекрытия между этажами.

Выключатель подключаете непосредственно ко входу модуля реле и тогда вообще никакой задержки даже теоретически не будет
Это - Z-Wave “кнопка”. Ее обработка идет все равно через контролер.

Так как чистовой ремонт полностью выполнен - задачей является исключение любых новых проводных соединений вне щитов.

Давайте промежуточный итог обсуждения подведем. Итак,

  • основную задержку вносит опрос состояния выключателей по modbus
  • если релейные модули управляются по Modbus, но используются только как исполнительные элементы, то задержка между отправкой команды на включение и фактическим включением минимальна и скорее всего, будет незаметна
  • движок правил “узнает” о включении Z-wave-выключателя так же практически мгновенно.

2 сообщения перенесены в новую тему: Изменение состояния реле независимо от его текущего состояния

Спасибо огромное за помощь.