Связь вход-выход

Из Вики:
Регистр |9 … (9+ x -1) - режим взаимодействия отдельного цифрового входа с соответствующим релейным выходом
Это значит жесткая связь между цифровым входом и соответствующим выходом (1-1,3-3,…), а гибкая связь прописывается уже кодом (различные сценарии). В 5 регистре подразумевается 0.

alexey1950, добрый день!
Вопрос об устройстве WB-MWAC?
Там появились новые значения регистров 9+x-1, управляющих входами:
4 – управлять в соответствии с mapping-матрицей,
5 – управлять в соответствии с mapping-матрицей и через 20 минут повторно имитировать состояние входа,
2 – при нажатии отключать все реле.
В документации это еще не отражено.

а за WB-MR6 что скажете?

WB-MR6C? В последней прошивке там аналогично должно быть.