Вопрос про поддержку водосчётчика

Здравствуйте! поясните, пожалуйста, данный счётчик поддерживается контроллером wiren board? Если да, то: 1. нужно ли его цеплять на отдельную линию или он хорошо работает и совместно с вашим оборудованием на одном порту? 2. какие показания передаются в web интерфейс? Спасибо!
https://www.akvahit.ru/product/schetchik-vody-pulsar-s-tsifrovym-vykhodom-rs485-q-1-5-l-80/

soundbit, добрый день!

Счетчик должен работать и с другим оборудованием (конечно, при условии, что коммуникационные параметры шины одинаковые — 9600N1 — для всех устройств). Драйвер wb-mqtt-serial умеет получать только накопленный расход из этих счетчиков (те цифры, которые отображаются колесиками счетного механизма).

У них сменился протокол, и мы сделали новый шаблон (теперь передается целочисленное значение в литрах). Документацию в Тепловодохране на новые протоколы не публикуют, к сожалению, но с этим водосчетчиком получилось разобраться.

Добрый день! Спасибо за оперативный ответ! я так понял, на сегодняшний день из всех водосчётчиков поддерживается только данная модель? Либо вы тестировали что-нибудь ещё? Я имею в виду счётчики с rs-485

Да, пока софт поддерживает только эти счетчики (других не тестировали): там не Modbus: похожий протокол, но отличающийся, поэтому вся эта проприетарщина требует изменений/дополнений кода, а не просто создания шаблона.