Выбор кабеля для сборки умного дома на компонентах wirenboard

Добрый день, возник вопрос, какой кабель и какого сечения выбрать для подключения элементов умного дома.

  1. WBIO-DI-DR-14 каким кабелем подключать кнопки, длина трассы максимум 15 метров? Можно витой парой, самой обычной 5e?
  2. WBIO-DO-R10R-4 или WBIO-DO-R10A-8, сервоприводы кранов 24В, обычный ввг с сечением 1,5?
  3. WBIO-AO-10V-8, управление диммированием. Вообще непонятно какой кабель использовать.
  4. RS-485, если вся коммутация только в щите, какой кабель использовать?

Добрый день, Павел!

  • WBIO-DI-DR-14 каким кабелем подключать кнопки, длина трассы максимум 15 метров? Можно витой парой, самой обычной 5e?

Да, вполне подойдет и витая пара, только ломкая она. Лучше КСПЭВГ.

  • WBIO-DO-R10R-4 или WBIO-DO-R10A-8, сервоприводы кранов 24В, обычный ввг с сечением 1,5?

Должно хватить с запасом. Ориентируйтесь на токи, потребляемые сервоприводами (с учетом максимально коммутируемых токов самими реле, конечно).

  • WBIO-AO-10V-8, управление диммированием. Вообще непонятно какой кабель использовать.

На практике, знаю, использовали КСПЭВГ, возможно, и витая пара подойдет вполне.

  • RS-485, если вся коммутация только в щите, какой кабель использовать?

В щите довольно много помех, используйте КСПЭВГ.