Добрый день, возник вопрос, какой кабель и какого сечения выбрать для подключения элементов умного дома.
- WBIO-DI-DR-14 каким кабелем подключать кнопки, длина трассы максимум 15 метров? Можно витой парой, самой обычной 5e?
- WBIO-DO-R10R-4 или WBIO-DO-R10A-8, сервоприводы кранов 24В, обычный ввг с сечением 1,5?
- WBIO-AO-10V-8, управление диммированием. Вообще непонятно какой кабель использовать.
- RS-485, если вся коммутация только в щите, какой кабель использовать?
Kilpio
2
Добрый день, Павел!
- WBIO-DI-DR-14 каким кабелем подключать кнопки, длина трассы максимум 15 метров? Можно витой парой, самой обычной 5e?
Да, вполне подойдет и витая пара, только ломкая она. Лучше КСПЭВГ.
- WBIO-DO-R10R-4 или WBIO-DO-R10A-8, сервоприводы кранов 24В, обычный ввг с сечением 1,5?
Должно хватить с запасом. Ориентируйтесь на токи, потребляемые сервоприводами (с учетом максимально коммутируемых токов самими реле, конечно).
- WBIO-AO-10V-8, управление диммированием. Вообще непонятно какой кабель использовать.
На практике, знаю, использовали КСПЭВГ, возможно, и витая пара подойдет вполне.
- RS-485, если вся коммутация только в щите, какой кабель использовать?
В щите довольно много помех, используйте КСПЭВГ.