WB-MAP12 формат данных для подключения в Скада систету

Подскажите в каком формате должны быть данные, чтобы увидеть “Полная энергия для фазы A” (Вт.ч)
u64 - какой формат? little endian - нужно программно пенять последовательность байтов и умножать на 3.125e-05? Тогда получим Вт·ч?

Добрый день!
Я правильно понял, что вы опрашиваете счётчик по Modbus, не используя наш контроллер?

Да Modbas, среда разработки проекта MasterSCADA4D.
Параметры выводятся, только значения непонятные. Подскажите, какой флрмам данных нужен?

Vasil, добрый день! u64 – это целочисленное 64-битное значение, которое записано в формате little-endian, данные хранятся следующим образом:

И потом умножить число на 3.125e-05 (как вы верно написали, и ещё написано здесь: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Registers), и получатся Вт*ч (как написано здесь: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters)

“Полная энергия для фазы A” ,В,С и “Суммарная полная энергия”
этих параметров ЗДЕСЬ https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Parameters
не смог найти.
При подключении нагрузки, показания регистров WB-MAP12H:
Ток 8,2 А, Напряжение 220 В, Мощность 1800 Вт

Изменение показания “Полная энергия для фазы A” умноженное 3.125e-05
за 2 минуты - 0.058.
Это как раз похоже на 60 Вт за 2 мин. (1800 вт / 60 мин = 30 вт/мин)

Может размерность не Втч, а кВтч?
Если это не так и я не правильно что-то делаю, не могли бы Вы привести пример оформления Параметра “Полная энергия для фазы A” в MasterSCADA4D, чтобы на выходе были корректные показания.
Спасибо.

Добрый день,

Параметры есть тут: https://contactless.ru/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Measuring_Registers
Суммарная полная энергия - это регистр 0xX244.

Вы правы, все регистры энергии у нас это кВт*ч, не Вт*ч.

Неправильно! Там Вт*с. Чтобы получить кВт*ч надо умножить на 3.6.

Добрый день, stskr! “Там” – это где, не подскажете?

В Modbus-регистрах, относящихся к AP Energy.

То есть вы домножаете на множитель 3.125e-05 из таблицы, и у вас получаются Ватт-секунды, верно я вас понимаю? Можете, пожалуйста, привести пример значения из любого регистра (ов) прямой активной энергии, где есть нагрузка?