WB-MAP3H автономный режим ограничение мощности

Доброго дня
Есть устройство Новатек Om-310, позволяет отключить неприоритетную нагрузку при превышении порога потребления мощности.
Было бы здорово - видеть такую функцию в вашем MAP
Спасибо . ( Пошел покупать OM-310 … - ненамного дороже , но много функциональнее ).

Добрый день!

Всё-таки это разные устройства - реле ограничения мощности и счётчик на разъёмных трансформаторах (если я правильно понял, у OM-310 погрешность 5% в основном диапазоне токов).
А какую задачу вы решаете? Если не требуется мгновенного отключения, то вы могли бы отключать нагрузку, используя наш отдельный модуль реле.

На входе установлен автомат 3 фазы ограничивает 25 А , суммарная нагрузка может быть больше 25 и в этом случае надо отключить часть ( не приоритетной ) нагрузки , чтобы входной автомат не успел сработать .

Точность при измерении мощности второстепенно …Om-310 имеет встроенный токовый трансформатор и передаёт данные по rs 485 и по функционалу не уступает МАР , но имеет заданное время срабатывания ( два встроенных реле ) . Гонять данные через WB думаю будет долго.

http://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310

И кстати - возможно ли опрашивать ом-310 через Wb 485, что для этого нужно ?

Судя по тому, что модуль Новатека поддерживает Modbus, вам останется только написать шаблон по таблице регистров, приведенной в документации (я не нашел в ней регистров для измеряемых параметров, кстати). В общем, это довольно специализированное устройство.
Делать реле отключения из WB-MAP, контроллера WB6 и релейного модуля, безусловно нецелесообразно экономически. Но если наш счетчик является лишь компонентом системы автоматизации Wiren Board, то он, вместе с релейным модулем, вполне заменит Новатековский модуль.

Доброго дня
Подскажите пож - как создать шаблон для нового устройства RS 485 . Похоже удобнее будет изменить уже существующее.

1 лайк

Доброго дня
Помогите пожалуйста с подключением по RS485 om310
За основу взял SDM 220 и ввел минимальное количество регистров

Что не так ?
как посмотреть отладочную информацию ?


// Configuration options
{
“device_type”: “OM310”,
“device”: {
“name”: “OM310”,
“id”: “OM310”,
“channels”: [
{
“name”: “Voltage L1”,
“type”: “voltage”,
“reg_type”: “input”,
“address”: “111”,
“format”: “float”
},
{
“name”: “Current L1”,
“type”: “current”,
“reg_type”: “input”,
“address”: “0x100”,
“format”: “u16”
},
{
“name”: “Active Power L1”,
“type”: “power”,
“reg_type”: “input”,
“address”: “126”,
“format”: “float”
}
]
}
}

image

1 лайк

IgorL, добрый день!
Убедитесь для начала, что коммуникационные параметры порта контроллера и устройства совпадают. Верен ли Modbus-адрес?
Судя по описанию в шаблоне должны использоваться holding-регистры а не input-регистры.
Попробуйте для начала опросить устройство из командной строки.

1 лайк

Спасибо -Ожил- ключевое слово …
holding-регистры

Да, там в документации это несколько завуалированно написано – команда на чтение 0x03h, а это как раз чтение holding-регистров. Input-регистры читаются 0x04h

1 лайк