Добрый день!
Приобрел WB-MGE и WB-MR6C. Пытался управлять релешкой из OpenHab через TCP Slave, но не получается. “Modbus Poll” подключается только если выставить параметры подключения Modbus RTU Over TCP/IP. Разве WB-MGE не должен работать как полноценный шлюз в режиме TCP-Server?

Александр, добрый день!
Вы правы, Modbus RTU Over TCP/IP – единственный протокол, по которому можно взаимодействовать, как шлюз в режиме TCP-Server WB-MGE не работает.