WB-MSW v.3 - регистры

Почему пытаясь прочитать регистр 11 (качество воздуха) консольной утилитой «modbus-client» я всегда получал в ответ 0хFFFF(65535)? А в web-интерфейсе отображается значение?

Добрый день. 0xFFFF - это так называемое error_value, то есть значение означающее ошибку датчика. Возможно вы пытаетесь считать значение сразу после запуска. Датчик стартует около 5-10 минут после подачи питания.

1 лайк

Большое спасибо.

1 лайк