WB6 eMMC image integrity error

Перестал работать. В чем может быть проблема?

В терминале serial пишет:

U-Boot 2017.03-1.0.1-gf543a623ed (Mar 14 2019 - 14:32:12 +0000)

CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 45C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 512 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment

In: serial
Out: serial
Err: serial
eMMC image integrity error.

Добрый день!

Делали что-нибудь низкоуровневое с прошивкой? dd там, ещё что-нибудь?

Ни чего не делалось.

Перестал работать. В чем может быть проблема?

В терминале serial пишет:

ScreenShot

Подключение через отладочный порт.

При включении контроллера постоянно горит красный светодиод.

Информация на консоли периодически повторяется, ~ каждую минуту.

Ввод команд с консоли не возможен - не реагирует на нажатие клавиш или ввода копированием команды.

Такая ошибка обычно возникает при повреждении системного раздела, починить это удалённо сложно. К тому же, если вы ничего не делали, то нам важно выяснить, что всё-таки произошло с контроллером.

Прошу связаться с менеджерами через общую почту или телефон (на нашем сайте), мы поменяем вам контроллер по гарантии и постараемся разобраться что случилось.

Добрый день! Повредил системный раздел. Насколько сложно починить удаленно? WB5 вроде легко шились.

сложно, там настройки живут. Давайте контроллер к нам. А как сломали, известно?

Добрый день.
Аналогичная ошибка “emmc image integrity error”. Была использована утилита dd.
Каким образом можно оживить контроллер на месте?
У нас есть другие живые контроллеры.

На флешку с прошивкой реагирует как-то?

На флэшку с прошивкой никак не реагирует, в отладочном порту ничего не меняется при загрузке с флэшкой и без нее. Всё как в сообщении #2 от usol.

Удаленно - не получится (скорее всего), только в офисе.