Wirenboard + iRidium. Ошибка с получением фидбэков с каналов реле

Возник вопрос.
Используем Wirenboard 5 и iRidium v1.2.3 (i3pro на панели управления) для визуализации. К WB подключены реле wb-mr14.
При включении первого канала реле на панель с iridium ошибочно прилетают фидбеки с других каналов, при этом сами каналы не включаются.
Ложные фидбэки приходят с 10, 11, 12, 13 , 14 каналов.
При этом заметил, что в сеттингах топики этих каналов расположены в неправильном порядке (1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3 и тд) и именно с этих каналов приходят ложные фб на панель.
Причем в web-интерфейсе Wirenboard каналы отображаются, как неактивные.
Может быть кто знает, как можно решить этот вопрос.?

Добрый день!

Т.к. проблема на стороне iRidium, то решать лучше с их технической поддержкой, мы мало чем сможем помочь.

Скриншоты из iRidium в студию.

А что значит отображаются как неактивные?

Получается примерно такая ситуация. Включаем ленту, а вместе с ней загораются и остальные помещения.


Не уверен, что проблема с iRidium.
Много домов на объекте и такой косяк случается в единичных домах, при этом все проекты однотипные.
Говоря о том, что канал неактивен имею ввиду, состояние топика = 0, а не 1, как при включенном канале.
Смущает, что лишние фб приходят с тех каналов, которые в сеттингах стоят не по порядку.
Причем такая проблема происходит только если включаем ленту, которая висит на 1 канале

А можете показать настройки в иридиуме вот этих каналов, по которым лишнее приходит?

Канал с которым возникает проблема :
Команда
Name: light_1hall_gr1_sw
Topic: /devices/wb-mr14_10/controls/K1/on
Value Type: Boolean
Фидбэк
Name:light_1hall_gr1_sw
Topic: /devices/wb-mr14_10/controls/K1
Value Type: Boolean

Каналы на которые прилетают лишние фб.

12 канал
Команда
light_1toil_gr8_sw
/devices/wb-mr14_10/controls/K12/on
Value Type: Boolean

Фидбэк
light_1toil_gr8_sw
/devices/wb-mr14_10/controls/K12/on
Value Type: Boolean

13 канал
Команда
light_1toil_gr9_sw
/devices/wb-mr14_10/controls/K13/on
Value Type: Boolean

Фидбэк
light_1toil_gr9_sw_fb
/devices/wb-mr14_10/controls/K13
Value Type: Boolean

Остальные аналогично


Настройки кнопки с первого канала

Тут ошибся, правильно так:
Фидбэк

light_1toil_gr8_sw_fb

/devices/wb-mr14_10/controls/K12

Value Type: Boolean

похожие проблемы только с i3 lite. Решение нашлось?

Добрый день!
Опишите, пожалуйста, в этой теме максимально подробно СВОЮ проблему, чтобы мы могли понять, связаны ли они.