1-ware - просьба оценить работоспоспособность топологии

Добрый день!

Просьба оценить насколько работоспособна и стабильна следующая топология сети 1ware:

Контроллер - WirenBoard 6

Блок питания - MeanWell DRC60A

Кабель магистрали будет использован экранированный КСПЭВГ 2х2х0,35, ответвления по 1,5м витой парой.

Каждая линия - это отдельный выход 1ware на контроллере.

Датчики DS18B20 - первая линия 18 штук, вторая 16 штук.

18 штук - не пробовал, 10 работают. Но я ставил на каждый датчик конденсатор 0.1мкф по питанию и в конце линии резистор от линии данных к VCC на 2.7Ком для подтяжки.