Энергомера СЕ303 на общей шине с Modbus: режим C, шаблон и PR в wb-mqtt-serial

Добрый день. Счётчики МЭК 61107 (Энергомера, Нева) на одной шине с
Modbus-устройствами — частая история на форуме:

Позицию Wiren Board из этих тем понимаем: настройки всех устройств на шине
должны совпадать, иначе — разные шины. Это самый надёжный вариант, и если
есть свободный порт, счётчик лучше вынести. Но драйвер сам переключает порт
для счётчиков МЭК 61107, а на практике их часто ставят на общую линию. У нас
та же картина, мы разобрались, где драйвер держит шину дольше нужного, и
сделали PR — делимся результатом.

Что было. WB7, порт MOD2 на 19200 8N1: вентустановка Turkov Zenit
(Modbus), увлажнитель Carel (Modbus) и СЕ303 со штатным шаблоном
(energomera_iec, быстрое чтение). Turkov терял запрос сразу после длинного
ответа счётчика (группа U/I по фазам, 82 байта на 9600), а из-за повтора
отключённого устройства раз в 10 с одиночная потеря превращалась в серию
отказов на 10–45 минут. Задержки и терминаторы не помогали.

Что сделали.

  1. Перевели счётчик на режим C МЭК 61107 (energomera_iec_mode_c): короткие
    запросы по параметру, ответы 15–40 байт. Шаблон приложен
    (config-energomera-ce303-modec.json): имена параметров VOLTA, CURRE,
    POWPP, POWEP, FREQU, COS_f (сумм., A, B, C), CORUU, ET0PE,
    ET0QE (= 1004), ET0QI (= 1008), SNUMB; id и имена каналов как у
    штатного шаблона, так что история и правила не меняются. Счётчику в
    настройках устройства нужен frame_timeout_ms ≈ 150: СЕ303 делает внутри
    ответа паузы до 89 мс, с 20–28 мс драйвер обрезает ответы config-energomera-ce303-modec.zip (743 байта)

  2. В режиме C нашли два места, где драйвер держит шину дольше нужного: сеанс
    (вход, режим программирования, пароль, B0) на каждый параметр и пауза
    frame_timeout перед каждым сообщением сеанса. Исправили и отправили PR:
    IEC 61107 mode C: all parameters in one session, short pause for meters with 20 ms reaction time by ugin82 · Pull Request #1290 · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub . Изменение сверено с МЭК 62056-21; короткая пауза только у счётчиков, которые сами объявляют время реакции 20 мс (СЕ303 — да).

Порт при этом всё так же переключается на 9600 7E1 на время сеанса, но
намного реже и короче:

сеансов/мин порт на 9600 запросов Modbus/мин на устройство
режим C, 2.288.2 ≈ 33 60 % времени ≈ 60
режим C + PR 6 13–15 % ≈ 100

Ночь после этого: у Turkov 1 отказ из ≈ 119 тыс. запросов, у Carel 0 из
≈ 60 тыс.

Что ещё заметили (в PR не входит):

  1. Быстрое чтение Энергомеры (energomera_iec) всегда идёт на 9600 7E1
    (TEnergomeraIecWithFastReadDevice::PrepareImpl), какая бы скорость ни
    стояла у порта, и отвечает длинными пакетами.
  2. Режим C: если начать сеанс не удалось (например, NAK), порт остаётся на
    9600 7E1 и запросы к остальным устройствам уходят на 9600, пока порт не
    переоткроется (≈ 6 с).
  3. Режим C: при пустом пароле драйвер шлёт нулевой пароль (P1), а не
    пропускает его; для чтения СЕ303 пароль не нужен.

От себя(выше ai generated) - сам не мог победить постоянные отвалы Turkov, в указаной выше конфигруации шины в течении пары лет - переборы задержек итд, в соответствии с рекомендациями из других постов тут не давали результата, свободных шин нет. Попробовал подключить claude к этому делу, тот:

  • поставил strace (по-байтные логи с порта)

  • нашел закономерности отвала за несколько часов (иногда ошибки сыпались сразу после рестарта сервиса .иногда - через 1-2 часа после начала).

  • перебирали несколько вариантов настроек задержками у каждого из устройств

  • пришли сначала к смене режима счетчика (шаблон в ч1)

  • потом столкнувшись со значительной занятостью шины (в моем кейсе в целом не критично но если больше устройств будет - будет проблемой) решили переписать wb-mqtt-serial. дописка делалась с code review, множественными тестами и сверкой с опубликованым стандартом мэк.

    по результату - 2ое суток все отлично, сделал pr и этот пост

Добрый день! Большое спасибо за проделанную работу и предложенное исправление. Это предложение я передал разработчикам.

У меня WB8.5.3, wb-2606, wb-mqtt-serial 2.248.1-wb107, СЕ303 S31 543 JAVZ совместно с WB-MAP12E(на линии также есть блок управления вентиялцией работающий по modbus и WB-MSW).

Возможно сможете подсказать, приложенный шаблон режима C с моей версией драйвера? Какую версию пакета рекомендуете для проверки и включено ли в неё исправление PR №1290?

Вы можете попробовать этот шаблон, он независимо от версии пакета, меняет режим чтения счетчика - у меня это уже сняло проблему. Исправление в пакете предложенны для уменьшения времени занятости шины опросом счетчика, но они появятся только если разработчики согласятся с предложением и добавят его. У меня стоит локально скомпилированная версия

вт, 27 окт. 2026 г., 12:11 sblvsk <info@wirenboard.com>:

Добрый день! У вас остались вопросы на эту тему?

Да вообще то нет, интересна разве что судьба предложения - примут разработчики или нет.

С уважением,
Евгений Семеин

пн, 2 нояб. 2026 г., 13:23 Alexander Kuznetsov <info@wirenboard.com>:

Решения по предложению пока нет. Как только разработчики определятся, сообщим вам результат в этой теме. Спасибо за ваш вклад!