Добрый день. Счётчики МЭК 61107 (Энергомера, Нева) на одной шине с
Modbus-устройствами — частая история на форуме:
- Energomera CE303 — СЕ303 с WB-MAP12E,
при совместном опросе таймауты. Причина названа: при каждом обмене со
счётчиком драйвер переключает порт на 9600 7E1. Обошли переводом линии на
19200 и задержкой перед записью, редкие ошибки остались. - Се102м — CE102M на линии с Меркурием 234
(8N1 против 7E1). - Отвал счетчика меркурий 234 и шины — отвалы Меркурия 234 начались
вместе с подключением на шину Энергомеры с другим форматом кадра. - Поддержка разных скоростей modbus на одной физической шине — о разных скоростях на одной шине.
Позицию Wiren Board из этих тем понимаем: настройки всех устройств на шине
должны совпадать, иначе — разные шины. Это самый надёжный вариант, и если
есть свободный порт, счётчик лучше вынести. Но драйвер сам переключает порт
для счётчиков МЭК 61107, а на практике их часто ставят на общую линию. У нас
та же картина, мы разобрались, где драйвер держит шину дольше нужного, и
сделали PR — делимся результатом.
Что было. WB7, порт MOD2 на 19200 8N1: вентустановка Turkov Zenit
(Modbus), увлажнитель Carel (Modbus) и СЕ303 со штатным шаблоном
(energomera_iec, быстрое чтение). Turkov терял запрос сразу после длинного
ответа счётчика (группа U/I по фазам, 82 байта на 9600), а из-за повтора
отключённого устройства раз в 10 с одиночная потеря превращалась в серию
отказов на 10–45 минут. Задержки и терминаторы не помогали.
Что сделали.
-
Перевели счётчик на режим C МЭК 61107 (
energomera_iec_mode_c): короткие
запросы по параметру, ответы 15–40 байт. Шаблон приложен
(config-energomera-ce303-modec.json): имена параметровVOLTA,CURRE,
POWPP,POWEP,FREQU,COS_f(сумм., A, B, C),CORUU,ET0PE,
ET0QE(= 1004),ET0QI(= 1008),SNUMB;idи имена каналов как у
штатного шаблона, так что история и правила не меняются. Счётчику в
настройках устройства нуженframe_timeout_ms≈ 150: СЕ303 делает внутри
ответа паузы до 89 мс, с 20–28 мс драйвер обрезает ответы config-energomera-ce303-modec.zip (743 байта) -
В режиме C нашли два места, где драйвер держит шину дольше нужного: сеанс
(вход, режим программирования, пароль,B0) на каждый параметр и пауза
frame_timeoutперед каждым сообщением сеанса. Исправили и отправили PR:
IEC 61107 mode C: all parameters in one session, short pause for meters with 20 ms reaction time by ugin82 · Pull Request #1290 · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub . Изменение сверено с МЭК 62056-21; короткая пауза только у счётчиков, которые сами объявляют время реакции 20 мс (СЕ303 — да).
Порт при этом всё так же переключается на 9600 7E1 на время сеанса, но
намного реже и короче:
| сеансов/мин | порт на 9600 | запросов Modbus/мин на устройство | |
|---|---|---|---|
| режим C, 2.288.2 | ≈ 33 | 60 % времени | ≈ 60 |
| режим C + PR | 6 | 13–15 % | ≈ 100 |
Ночь после этого: у Turkov 1 отказ из ≈ 119 тыс. запросов, у Carel 0 из
≈ 60 тыс.
Что ещё заметили (в PR не входит):
- Быстрое чтение Энергомеры (
energomera_iec) всегда идёт на 9600 7E1
(TEnergomeraIecWithFastReadDevice::PrepareImpl), какая бы скорость ни
стояла у порта, и отвечает длинными пакетами. - Режим C: если начать сеанс не удалось (например, NAK), порт остаётся на
9600 7E1 и запросы к остальным устройствам уходят на 9600, пока порт не
переоткроется (≈ 6 с). - Режим C: при пустом пароле драйвер шлёт нулевой пароль (
P1), а не
пропускает его; для чтения СЕ303 пароль не нужен.