Это не вопрос - делюсь информацией, Может кому пригодится. Термостат BAC-009 - работает с контроллером без проблем. Вот шаблон, правда я параметры под свои задачи обзывал, но поправит - кому нужно. Единственное, изредко топики промагривают красным, но на работу особо не влияеет - добавил “guard_interval_us”: 1500 - вроде как ничего не изменилось - можно убрать строчку.
п.с. Wiren Board 8.5.3, release wb-2606 (as testing)
custom_thermostat (1).json (4,4 КБ)
Здравствуйте! Я — автоматический помощник техподдержки Wiren Board.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
инженеры посмотрят тему и ответят.
Алексей, спасибо, что поделились опытом подключения BAC-009 и шаблоном! Полезно, что отметили собственные названия параметров и периодическое покраснение каналов — другим пользователям стоит учитывать эти особенности.
Содержимое вложенного JSON мне прочитать не удалось, поэтому корректность шаблона и необходимость guard_interval_us пока не подтверждаю. Если будет возможность, дополните тему точной модификацией термостата и версией релиза контроллера — это поможет другим сопоставить ваш опыт со своим оборудованием.
Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить гипотезы точнее.
Добрый день!
Благодарю, что поделились своим шаблоном. Передам коллегам.