Добрый день. Та же проблема. Необходимо подключить 6 частотников купили их исходя из статьи в вике о совместимости… В данный момент один из частотников на стенде подключен через WB-MIO-E v2… Показатели изредка становятся черными… в логах ошибки

```auto
23-05-2024 22:43:10.973 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [serial device] device modbus:100 is disconnected
23-05-2024 22:43:10.973 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 16119 of device modbus:100: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
23-05-2024 22:43:10.914 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 16099 of device modbus:100: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
23-05-2024 22:43:10.846 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 16019 of device modbus:100: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
23-05-2024 22:43:10.786 [wb-mqtt-serial]	WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 16009 of device modbus:100: Serial protocol error: malformed response: invalid crc

```

 ![Снимок экрана 2024-05-23 в 22.44.23](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/0/3/0390e0314eb1d550d2b6ac4edb8a4f03bd58b9e6.png)  
 ![Снимок экрана 2024-05-23 в 22.44.04](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/a/a/aab15a0b7d8bee2d26fa25f52f7ac1b3d8c10e62.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Max\_Zabolotsky](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/max_zabolotsky/32/5268_2.png) [@Max\_Zabolotsky](https://support.wirenboard.com/u/Max_Zabolotsky)\
**Post date:** [May 23, 2024, 12:06pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/chastotnik-danfoss-fc51/20189/2 "2024-05-23T12:06:21Z")

</div>

Пересоздал устройство в ВБ wb-mqtt-serial.conf, сменил стоп бит с 2 на 1 в ПЧ и на MIO-E вроде подключилось без ошибок. По наблюдаю день два.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [May 23, 2024, 12:24pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/chastotnik-danfoss-fc51/20189/4 "2024-05-23T12:24:20Z")

</div>

Не рекомендую использовать как Modbus over TCP, все ж лучше именно Modbus TCP.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Max\_Zabolotsky](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/max_zabolotsky/32/5268_2.png) [@Max\_Zabolotsky](https://support.wirenboard.com/u/Max_Zabolotsky)\
**Post date:** [May 23, 2024, 1:12pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/chastotnik-danfoss-fc51/20189/5 "2024-05-23T13:12:44Z")

</div>

Так не заводилось 🤷🏻‍♂️ возможно поставлю эксперимент оставлю 1 стоп бит и попробую как советуете Вы. Может поднимется. Там тогда на mioe тоже же нужно др режим выбрать ?