**Ошибка обновления CO₂ Sensor NS8 в WB-MSW v.4**

Прошу инженера проверить сбой обновления компонента NS8 через веб-интерфейс.

Контроллер WB8, релиз wb-2606 stable, ядро 6.8.0-wb161.  
MSW: адрес 203 на RS485-2, основная прошивка 4.38.2.  
NS8: текущая версия MF1.01D. При обновлении прогресс остаётся на 0%, затем операция завершается таймаутом. Показания CO₂ после попытки продолжают обновляться.

В журнале 29 октября 2026 года в 07:02:26 UTC:

```auto
[fw-update] Cannot update component 0: Serial protocol error: request timed out

```

RS485-2: 115200, 8N2, длина около 300 м; подключены MSW, M1W2 и ONOKOM. На линии встречаются CRC и таймауты.

Прошу подсказать безопасный порядок повторного обновления NS8.

_приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки_
 (341,9 КБ)

[ns8-update-filtered.log](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/rPRwXNT9moX9mp7Cb0UZbE2uWgE.log) (25,3 КБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 30, 2026, 9:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/co-sensor-ns8-wb-msw-v-4/45269/5 "2026-10-30T09:13:56Z")

</div>

Добрый день.  
По присланному архиву, к сожалению не понятно: три привода `A-OK AM-68 (LM100)` (`0x014000`, `0x018000`, `0x010001`) на ttyMOD2 непрерывно 2 раза в секунду, выдают `TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: Invalid response` ну и доступный в архиве лог забит ими.  
Выложите пожалуйста лог:

```auto
journalctl -u wb-mqtt-serial --since "2026-10-29 06:45" --until "2026-10-29 07:10" \
  | grep -v a_ok > /tmp/ns8.log

```

Ну и имеет смысл попробовать обновление (с Debug желательно) [Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher - Wiren Board](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EgorovSanya](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/ac91a4/32.png) [@EgorovSanya](https://support.wirenboard.com/u/EgorovSanya)\
**Post date:** [October 31, 2026, 7:35am UTC](https://support.wirenboard.com/t/co-sensor-ns8-wb-msw-v-4/45269/6 "2026-10-31T07:35:52Z")

</div>

Получилось их обновить со второй попытки, понаблюдаю за ними, надеюсь с новой прошивкой СО2 не будет зависать при авто калибровке.