Здравствуйте, помогите, пожалуйста, купили модуль WB-DALI3, стоит еще дополнительный блок питания MW DLP-04R, также приобрели несколько светильников DALI, после настройки они включаются/выключаются/переключается яркость с очень большой беспорядочной задержкой около 5 секунд, т.е. светильник может включиться через секунду, а выключиться после команды через 5 секунд
Подскажите, что можно сделать, чтобы убрать задержку?
Проблема не в самих командах, а в двух «зависших» адресах на шине DALI (короткие адреса 0 и 1) — драйвер модуля непрерывно и безуспешно опрашивает их состояние, из-за чего команды на реальные светильники иногда попадают в очередь и подвисают на несколько секунд.
Пришлите, пожалуйста, скриншот конфигурации WB-DALI3 (список устройств на шине 1), посмотрим, сколько адресов там сконфигурировано и соответствуют ли они реально установленным светильникам.
На модуле WB-DALI3 у вас настроено 2 устройства — оба на шине Bus 1 (короткие адреса 0 и 1). Именно эти два устройства постоянно не отвечают на запросы состояния — из-за этого команды попадают в очередь и выполняются с задержкой.
Похоже на проблему с питанием или линией самой шины DALI (Bus 1), а не с конкретным светильником — оба устройства ведут себя одинаково. Пожалуйста, проверьте:
У модуля WB-DALI3 есть собственный источник питания шины DALI, и вы дополнительно подключили MW DLP-04R. Уточните, как именно они сейчас подключены — оба источника питания одновременно на одну шину подключать не следует, обычно нужно отключить один из них.
Замерьте мультиметром напряжение между клеммами DA1/DA2 на шине Bus 1 — в норме должно быть около 16 В DC.
Проверьте надёжность контактов на клеммах DA1/DA2 самого модуля и в местах подключения светильников.
Если есть возможность, попробуйте временно отключить MW DLP-04R и оставить только встроенное питание модуля (двух светильников оно потянет) — если задержка пропадёт, значит дело в конфликте источников питания на шине.
Эта проблема остается на встроенном источнике питания в wb-dali3, также эта проблема остается если подключать через внешний источник питания ( MW DLP-04R)
Отключите внешний источник MW DLP-04R и оставьте только встроенное питание модуля (убедитесь, что оно включено в настройках). На нём отключите один из двух светильников и проверьте, пропадает ли задержка у оставшегося. Потом наоборот (отключите первый, оставьте второй).
Напишите, каким кабелем (сечение, длина) и по какой топологии (шлейфом/звездой) подключены светильники к WB-DALI3.
Проверьте версию прошивки WB-DALI3 и обновите до последней, если ещё не обновлена.
Отключил дополнительное питание, оставил только встроенный источник питания встроенный источник питания в wb-dali3 (19,2 В). Задержка остается на каждом светильнике.
Светильники подключены шлейфом проводом ПУгВ 1х1,5
Добрый день. Я так же просил оставить по одному светильнику и проверить, как себя поведет система. В идеале упростить настолько, что к модулю DALI будет подключен только один светильник напрямую парой проводов.
Сделал, как вы и просили, оставил каждый светильник в одиночку, удалять из wirenboard и искать заново я не стал, вот диагностические файлы, сюда они не влезли, пришлось грузить на диск:
Это не те файлы — вы прислали бэкап конфигурации контроллера, а нужна диагностика (та же, что вы собирали в первый раз), в ней есть логи работы шины DALI, а в бэкапе конфигурации их нет.
Пожалуйста, соберите диагностику заново, пока к шине физически подключён только один светильник, и пришлите её мне.
Простите меня, пожалуйста, что “гоняю вас почем зря”, но попрошу повторить эксперимент “один датчик”, но чтобы один датчик был и физически, и в конфиге. В прошлый раз я не просил вас исключить датчик из конфига, и это нивелировало пользу от эксперимента. Сейчас же прошу, чтоб был прописан только один и физически на линии был только один. И исключить влияние проводки, то есть подключить светильник к модулю новым коротким проводником. Эксперимент так же прошу провести дважды, для каждого светильника отдельно.