Задержка в управлении устройствами DALI

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, купили модуль WB-DALI3, стоит еще дополнительный блок питания MW DLP-04R, также приобрели несколько светильников DALI, после настройки они включаются/выключаются/переключается яркость с очень большой беспорядочной задержкой около 5 секунд, т.е. светильник может включиться через секунду, а выключиться после команды через 5 секунд

Подскажите, что можно сделать, чтобы убрать задержку?

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Добрый день! Получилось снять диагностику?

Здравствуйте, вот архив с диагностическими данными

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(608,5 КБ)

Добрый день!

Проблема не в самих командах, а в двух «зависших» адресах на шине DALI (короткие адреса 0 и 1) — драйвер модуля непрерывно и безуспешно опрашивает их состояние, из-за чего команды на реальные светильники иногда попадают в очередь и подвисают на несколько секунд.

Пришлите, пожалуйста, скриншот конфигурации WB-DALI3 (список устройств на шине 1), посмотрим, сколько адресов там сконфигурировано и соответствуют ли они реально установленным светильникам.

Вот скриншоты списка устройств, и сами устройства

Добрый день!

На модуле WB-DALI3 у вас настроено 2 устройства — оба на шине Bus 1 (короткие адреса 0 и 1). Именно эти два устройства постоянно не отвечают на запросы состояния — из-за этого команды попадают в очередь и выполняются с задержкой.

Похоже на проблему с питанием или линией самой шины DALI (Bus 1), а не с конкретным светильником — оба устройства ведут себя одинаково. Пожалуйста, проверьте:

  1. У модуля WB-DALI3 есть собственный источник питания шины DALI, и вы дополнительно подключили MW DLP-04R. Уточните, как именно они сейчас подключены — оба источника питания одновременно на одну шину подключать не следует, обычно нужно отключить один из них.
  2. Замерьте мультиметром напряжение между клеммами DA1/DA2 на шине Bus 1 — в норме должно быть около 16 В DC.
  3. Проверьте надёжность контактов на клеммах DA1/DA2 самого модуля и в местах подключения светильников.

Если есть возможность, попробуйте временно отключить MW DLP-04R и оставить только встроенное питание модуля (двух светильников оно потянет) — если задержка пропадёт, значит дело в конфликте источников питания на шине.

Эта проблема остается на встроенном источнике питания в wb-dali3, также эта проблема остается если подключать через внешний источник питания ( MW DLP-04R)

Давайте локализуем дальше:

  1. Отключите внешний источник MW DLP-04R и оставьте только встроенное питание модуля (убедитесь, что оно включено в настройках). На нём отключите один из двух светильников и проверьте, пропадает ли задержка у оставшегося. Потом наоборот (отключите первый, оставьте второй).
  2. Напишите, каким кабелем (сечение, длина) и по какой топологии (шлейфом/звездой) подключены светильники к WB-DALI3.
  3. Проверьте версию прошивки WB-DALI3 и обновите до последней, если ещё не обновлена.

После тестов:

  1. Отключил дополнительное питание, оставил только встроенный источник питания встроенный источник питания в wb-dali3 (19,2 В). Задержка остается на каждом светильнике.
  2. Светильники подключены шлейфом проводом ПУгВ 1х1,5
  3. wb-dali3 обновлен

Добрый день. Я так же просил оставить по одному светильнику и проверить, как себя поведет система. В идеале упростить настолько, что к модулю DALI будет подключен только один светильник напрямую парой проводов.

Проверьте, пожалуйста, и пришлите диагностику.

Сделал, как вы и просили, оставил каждый светильник в одиночку, удалять из wirenboard и искать заново я не стал, вот диагностические файлы, сюда они не влезли, пришлось грузить на диск:

Добрый день!

Это не те файлы — вы прислали бэкап конфигурации контроллера, а нужна диагностика (та же, что вы собирали в первый раз), в ней есть логи работы шины DALI, а в бэкапе конфигурации их нет.

Пожалуйста, соберите диагностику заново, пока к шине физически подключён только один светильник, и пришлите её мне.

Прошу прощения за ошибку, вот точно диагностические файлы для каждого светильника

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(594,6 КБ)

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(594,7 КБ)

Была ли задержка?

Да, была

Простите меня, пожалуйста, что “гоняю вас почем зря”, но попрошу повторить эксперимент “один датчик”, но чтобы один датчик был и физически, и в конфиге. В прошлый раз я не просил вас исключить датчик из конфига, и это нивелировало пользу от эксперимента. Сейчас же прошу, чтоб был прописан только один и физически на линии был только один. И исключить влияние проводки, то есть подключить светильник к модулю новым коротким проводником. Эксперимент так же прошу провести дважды, для каждого светильника отдельно.

Добрый день! Удалось поэкспериментировать?

Здравствуйте, требуется немного подождать, мы думаем, что проблема в треке, поэтому сейчас заказали новый трек

Добрый день.

Вас понял, жду новостей.