# Датчик газа wb-msgr

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [May 16, 2017, 9:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969 "2017-05-16T09:25:34Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sibic](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/db5fbb/32.png) [@Sibic](https://support.wirenboard.com/u/Sibic)\
**Post date:** [May 16, 2017, 9:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/1 "2017-05-16T09:25:34Z")

</div>

Подскажите как ориентироваться в значениях Датчика газа WB-MSGR. Неделю назад после подключения значения колебались от 40 000 до 43 000. Сейчас в районе 10 000. Утечек газа нет. Что он показывает? Как мне выставлять пороги с такими перепадами?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/evgenyboger/32/188_2.png) [@EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/u/EvgenyBoger)\
**Post date:** [May 16, 2017, 9:37am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/2 "2017-05-16T09:37:42Z")

</div>

Первые 24 часа отжиг, потом значения стабилизируются. Дрейф +/- 100% в год.  
Так работают все полупроводниковые датчики газа, наш - не исключение.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sibic](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/db5fbb/32.png) [@Sibic](https://support.wirenboard.com/u/Sibic)\
**Post date:** [May 16, 2017, 9:50am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/3 "2017-05-16T09:50:32Z")

</div>

но тут то уже явно не 100% перепад. Какие пороги выставить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sibic](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/db5fbb/32.png) [@Sibic](https://support.wirenboard.com/u/Sibic)\
**Post date:** [May 16, 2017, 9:51am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/4 "2017-05-16T09:51:58Z")

</div>

проводили ли вы полевые испытания, какие значения он отображал?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/evgenyboger/32/188_2.png) [@EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/u/EvgenyBoger)\
**Post date:** [May 16, 2017, 10:09am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/5 "2017-05-16T10:09:04Z")

</div>

Прочитайте пожалуйста то, что я написал про отжиг.

Ещё раз, датчики не калиброваны, у них огромный разброс в партии и огромный дрейф. Пороги вы должны выставлять самостоятельно.

Так физически устроен такой тип газовых датчиков, с этим ничего никак нельзя поделать.

Пороги вам нужно выставлять в соответствии с даташитом на чувствительный элемент. Там есть таблица соответствия показаний (относительно “нулевых”) и концентрации газа.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![adav](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/b38774/32.png) [@adav](https://support.wirenboard.com/u/adav)\
**Post date:** [May 16, 2017, 10:43am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/6 "2017-05-16T10:43:47Z")

</div>

Так действительно работают все подобные электрохимические датчики, у меня есть похожий. И реагирует он не только на углеводороды (метан), но и на прочую разную дрянь. К примеру, у меня он установлен чтобы реагировать на табачный дым (СО). Он даже на уровень CO2 реагирует, но слабо. У Вас вполне может быть что-то другое меняет показания.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sibic](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/db5fbb/32.png) [@Sibic](https://support.wirenboard.com/u/Sibic)\
**Post date:** [May 16, 2017, 11:06am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/7 "2017-05-16T11:06:14Z")

</div>

понял. Будем нюхать чего он там улавливает.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![maxim2](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/maxim2/32/955_2.png) [@maxim2](https://support.wirenboard.com/u/maxim2)\
**Post date:** [September 20, 2018, 10:52am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/8 "2018-09-20T10:52:03Z")

</div>

бюрократический вопрос, датчик WB-MSGR сертифицирован? Имеется ввиду можно ли его официально использовать в котельной?  
Газовики требуют наличие датчика в случае если котельная находится в жилом помещении. Обычно ставят свой датчик и еще надо им платить за “техобслуживание” цену датчик а раз в год. Ясно что это разводилоово.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![poglazov](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/p/d26b3c/32.png) [@poglazov](https://support.wirenboard.com/u/poglazov)\
**Post date:** [September 20, 2018, 10:55am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-gaza-wb-msgr/969/9 "2018-09-20T10:55:07Z")

</div>

Добрый день!

Сертифицирован как электронное оборудование, но специальной сертификации для работы с газом (хотя я не очень разбираюсь, что там требуется) нет.