# Датчик WB-MSGR — неверно считается Rs ratio

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236>\
**Category:** WB-MS, WB-M1W2, WB-MAI\
**Created:** [December 10, 2018, 2:29pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236 "2018-12-10T14:29:47Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bglebov](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/ea5d25/32.png) [@bglebov](https://support.wirenboard.com/u/bglebov)\
**Post date:** [December 10, 2018, 2:29pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/1 "2018-12-10T14:29:47Z")

</div>

Коллеги, доброго дня! Мы подключили корректно датчик газа (горючие). По описанию, логике работы, соотношение Rs ratio д.б согласно [https://wirenboard.com/wiki/index.php/Датчик\_газа\_WB-MSGR](https://wirenboard.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_WB-MSGR)  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/9/915b0ea3e81d4f215f13cf716ac2e5353de3ce84.png)  
Не правильно считается. Соответственно, не срабатывает реле.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [December 11, 2018, 9:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/2 "2018-12-11T09:21:02Z")

</div>

Добрый день, Борис!  
Это ошибка округления – у вас задано слишком маленькое сопротивление датчика в эталонной среде (грубо говоря, это сопротивление датчика, когда вы точно знаете, что детектируемый газ не присутствует в воздухе). Сопротивление 180 Ом соответствует очень высокой концентрации газа, если вообще достижимо. Попробуйте выставить значение Rs0 0.75 от текущего Rs и пороги, как показано на рисунке в статье. Проверьте, выпуская рядом с датчиком, скажем, газ из газовой зажигалки (не воспламеняя его!)  
 ![https://wirenboard.com/wiki/images/d/de/WB-MSGR-web.png](https://wirenboard.com/wiki/images/d/de/WB-MSGR-web.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bglebov](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/ea5d25/32.png) [@bglebov](https://support.wirenboard.com/u/bglebov)\
**Post date:** [December 11, 2018, 2:15pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/3 "2018-12-11T14:15:48Z")

</div>

Добрый день!

Не могу этого сделать, ибо все пороги High threshold, Low threshold и коэфф. Rs0 выставляются только со значения 180 и выше.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [December 14, 2018, 3:18pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/4 "2018-12-14T15:18:31Z")

</div>

Вы можете поставить ползунок мышью в 0, а потом передвигать его по единице клавишами со стрелками.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![boris1](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/e9a140/32.png) [@boris1](https://support.wirenboard.com/u/boris1)\
**Post date:** [December 14, 2018, 5:53pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/5 "2018-12-14T17:53:38Z")

</div>

Спасибо. Прекрасное решение.

Подскажите, где найти информацию по гарантии работы данного комб. датчика (горючие газы)? Также особенно интересует наработка на отказ и статистика несрабатываний, либо ложных срабатываний.  
Спасибо.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [December 17, 2018, 12:49pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/datchik-wb-msgr-neverno-schitaetsya-rs-ratio/2236/6 "2018-12-17T12:49:31Z")

</div>

Добрый день!  
Гарантия на модуль – 2 года, срок службы датчика, который мы используем в модуле – около 5 лет. По ложным срабатываниям и несрабатываниям у нас данных нет.  
Тип датчика, используемый в версии для горючих газов, [MQ2](https://wirenboard.com/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MQ2.pdf).