**Author:** ![alex\_rvr](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/ea5d25/32.png) [@alex\_rvr](https://support.wirenboard.com/u/alex_rvr)\
**Post date:** [August 14, 2026, 8:51pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/dooya/41451/1 "2026-08-14T20:51:47Z")

</div>

Столкнулся с [аналогичным поведением](https://support.wirenboard.com/t/ustanovka-konczevyh-polozhenij-shtornogo-privoda-po-rs485/25457) и занялся изысканиями…

В [dooya\_device.cpp](https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/blob/3c765d3f0202abe14a4590cd4e84bfc78bca2be3/src/devices/curtains/dooya_device.cpp) `Dooya::TDevice::WriteRegisterImpl` при установке `процента открытия` == 100 и == 0 происходит прямая отправка явных команд на «Открытие» или «Закрытие» вместо отправки `положения/процентов` (записи в регистр 0x04).

При position == 100 команда «Открыть»

- Программа отправляет заранее подготовленную команду полного открытия (OpenCommand).

- Выполняется ExecCommand(OpenCommand) = запись в регистр 0x01

При position == 0 команда «Закрыть»

- Происходит точно то же самое, но с командой полного закрытия (CloseCommand).

- Выполняет её через ExecCommand(CloseCommand) = запись в регистр 0x02

При этом есть подозрение, что указанное выше обращение в техподдержку, а также упоминание в группе в ТГ в отношении «неадекватного поведения мотора» при установке ползунка «положения» в «0» и «100» связаны именно с тем, что драйвер берёт на себя ответственность обрабатывать крайние положения подменой команд.

Судя по тем описаниям, что были, и что имею у себя, в “проблемных” моторах «позиция» инвертирована: [позиция = 100-x] (справочно: такое возможно и без участия `0x03 Motor direction`), в связи с чем особая обработка крайних положений драйвером приводила к таким результатам. Можно было бы легко осуществить “разворот” ползунка редактированием шаблона (`"scale": -1, "offset": 100`), но крайние положения при этом также поменяются местами и из-за особой обработки вновь породят не верные команды.

Предлагаю обязать драйвер прописывать положение в явном виде в регистр «положения» (0x04), а не подменять крайние положения («0» и «100») записями в иные регистры (0x01/0x02).

Кроме этого в `Dooya::ParsePositionResponse` `DATA_POSITION == 0xFF` расценивается исключительно как `No limit setting`, однако, в соответствии с [dooya\_rs485\_protocol.pdf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/pyNnbnwpjQ0V2P2QGEXGmwoxNiy.pdf), такой ответ может означать и `Unknown position` (а не когда `DATA_POSITION > 100`). К примеру, dooya 82 после отключения питания не требует заново установку лимитов, а просто не знает текущего положения и достаточно довести карниз до одного из двух установленных лимитов (закрыто или открыто), после чего текущая позиция становится “известной”. Предлагаю изменить реакцию драйвера при получаемом значении `DATA_POSITION == 0xFF`.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [August 17, 2026, 7:34am UTC](https://support.wirenboard.com/t/dooya/41451/4 "2026-08-17T07:34:44Z")

</div>

Добрый день.

Спасибо за подробный разбор с привязкой к коду и протоколу. Зафиксировал два предложения:

1. в `Dooya::TDevice::WriteRegisterImpl` не подменять крайние значения (0 и 100) командами «Открыть»/«Закрыть» (0x01/0x02), а писать положение в регистр 0x04 во всех случаях;

2. в `Dooya::ParsePositionResponse` трактовать `DATA_POSITION == 0xFF` не только как «лимиты не установлены», но и как «текущее положение неизвестно».

Уточните, пожалуйста:

- точные модели приводов, на которых наблюдается инверсия положения;

- версию пакета: wb-mqtt-serial и релиз ПО контроллера: wb-release – достаточно диагностического архива;

- используете штатный шаблон Dooya или правленый?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_rvr](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/ea5d25/32.png) [@alex\_rvr](https://support.wirenboard.com/u/alex_rvr)\
**Post date:** [August 17, 2026, 8:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/dooya/41451/5 "2026-08-17T08:17:10Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> точные модели приводов, на которых наблюдается инверсия положения

В моём случае - это привод для рулонных штор DM25TEQ/X-0,7N/20r. В [обращении](https://support.wirenboard.com/t/ustanovka-konczevyh-polozhenij-shtornogo-privoda-po-rs485/25457) на портале, в котором была точно такая же инверсия положения - DT72EV.

Шаблон изначально использовал DM35EQ-X, в процессе изысканий добавил в него дополнительные регистры и инвертировал ползунок, отбросив крайние положения

[config-dooya25.json](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/bLe5rSQSuKVgQNCkyMrApByzPdD.json) (3,8 КБ).

> [@DmitryKur](#):
>
> версию пакета: wb-mqtt-serial и релиз ПО контроллера: wb-release

Wirenboard release unstable.latest (as testing), target wb8/trixie

wb-mqtt-serial 2.264.0

_приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки_
 (3,3 МБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [August 20, 2026, 5:46am UTC](https://support.wirenboard.com/t/dooya/41451/8 "2026-08-20T05:46:26Z")

</div>

Добрый день!

Из приводов Dooya мы тестировали и заявили к поддержке DM35EQ и DT82 – [список поддерживаемых устройств](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Supported_devices). DM25TEQ/X-0,7N/20r и DT72EV мы не тестировали и к поддержке не заявляли: работать они могут, но гарантий по совместимости и по доработкам драйвера под них не даём, шаблоны под них тоже не поддерживаем.

Уточните, пожалуйста: четыре устройства с типом «Dooya 82» в вашей конфигурации – это физически все DM25TEQ/X-0,7N/20r? Если поведение с 0xFF повторяется на DT82 или DM35EQ, это уже расхождение на заявленном к поддержке устройстве, и разбирать его будем как ошибку драйвера, а не как пожелание.

Кроме ваших предложений по доработки драйвера записал еще предложение добавить DM25TEQ/X в список поддерживаемых приводов.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alex\_rvr](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/ea5d25/32.png) [@alex\_rvr](https://support.wirenboard.com/u/alex_rvr)\
**Post date:** [August 20, 2026, 8:02am UTC](https://support.wirenboard.com/t/dooya/41451/9 "2026-08-20T08:02:26Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> четыре устройства с типом «Dooya 82» в вашей конфигурации

Это Dooya DT82TV/NAC-1.2/14. Поведение с 0xFF в случае с DT82 - это до установки крайних положений, **а также** после отключения питания (как я уже описывал ранее - это не отсутствие крайних положений в памяти, а именно незнание текущей позиции, поскольку при отсутствии питания штору могли подвинуть). Что происходит с DM35EQ не знаю, поскольку не имею в наличии, а вот DM25TEQ/X не “забывает” текущую позицию после отключения питания (подозреваю, что это просто из-за невозможности изменить положение рулонной шторы вручную - т.е. в каком положении штора была до отключения питания, в том же она и находится после восстановления). В-общем то и в документации к протоколу на рулонную штору нет упоминаний о возможности “забывания” текущей позиции, в отличие от [документации](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/pyNnbnwpjQ0V2P2QGEXGmwoxNiy.pdf) к моторам раздвижных штор, где об этом сказано явно:

`(*) When the device does not set the stroke, it returns 0xFF and the motor does not move.`  
`When the device is powered on again after a power failure, there is no stroke at this time, and it cannot be controlled by a percentage command. You can execute the open or close command first to restore the stroke,In order to execute percentage command control.`

> [@DmitryKur](#):
>
> записал еще предложение добавить DM25TEQ/X в список поддерживаемых приводов

Спасибо! Видел на портале, что эти моторы уже использовались.