так должно быть?
мне кажется до обновления меню было другим
пример из форума
GPIO в актуальных версиях не используется.
Отсюда - один импульс в 2 минуты. “Поток” - это все ж что-то более быстрое, рассчитываться (и отображаться) будет в течении нескольких секунд после изменения состояния.
не совсем понял. что вы имеете ввиду.
почему до обновления отображался?
как можно настроить показания ?
Не стоит использовать для настройки устаревшие материалы с форума.
Они актуальны только для соответствующих версий ПО.
До обновления - какая версия wb-mqtt-gpio?
Сейчас попробую воспроизвести, именно со значением потока.
root@wirenboard-ADUU7HGQ:~# dpkg -s wb-mqtt-gpio
Package: wb-mqtt-gpio
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 176
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 2.8.4-wb100
Replaces: wb-homa-gpio (<< 2.0.1)
Depends: libc6 (>= 2.8), libgcc1 (>= 1:3.5), libstdc++6 (>= 6), libwbmqtt1-3 (>= 3.3.0), ucf, wb-configs (>= 1.82.2)
Suggests: linux-image-wb6 (>= 5.10.35-wb1)
Breaks: wb-homa-gpio (<< 2.0.1), wb-mqtt-confed (<< 1.7.0)
Conflicts: wb-homa-gpio (<< 2.0.1)
Conffiles:
/etc/wb-configs.d/13wb-mqtt-gpio 931ef4c957d593a8368f938fc80117d1
Description: Wiren Board Smart Home MQTT generic sysfs GPIO driver compatible with HomA conventions
Homepage: GitHub - wirenboard/wb-mqtt-gpio: GPIO driver service for Wiren Board
добрый день.
не получилось воспроизвести?
Добрый день. Получилось, вполне. Да, в текущей реализации если импульсы реже минуты - то “поток” не считается. Исправим.
Спасибо
когда это будет реализовано ?
добрый день
не подскажите были сделаны изменения в обновлении
добрый день
не подскажите исправили ли подсчет импульсов?
Нет, история развития не получила, по прежнему редкие импульсы - потоком не считаются. Скорее всего реализовано и не будет.
Если расчет требуется - можете реализовать его программно, на движжке правил.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.