Ignd + "-" на wb-led

Чем черевато объединение ignd и “-” на модулях mr6 и wbled?

В модулях с iGND есть гальваническая изоляция между входами и остальной электроникой модуля. Объединить GND и iGND можно, все будет работать как задумано, но “потеряется” гальваническая изоляция.

Какие могут быть последствия?

Если вы на вход вместо сухого контакта подадите, например, высокое напряжение - при наличии гальванической развязки выйдут из строя только входы модуля. При отсутствии - может выйти из строя и модуль, и все, что к нему подключено по интерфейсу.