Invalid crc for device modbus

  1. Проверьте соединение. Постарайтесь уменьшить длину кабеля от контроллера до устройства, чтобы исключить возможные аппаратные проблемы.
  2. Попробуйте ту же команду отправить руками через Утилита «modbus_client» — Wiren Board
  3. Если ответ устройства будет тем же, найдите в документации или спросите у производителя оборудования, почему на такую команду запроса устройство возвращает такой ответ.