Добрый день. Есть извещатель пожарный от рубежа ИП-212-141, подключаю по двухпроводной схеме. Четвертый контакт завожу на А1 WB, второй на Vout. На входе А1 в дежурном режиме вижу напряжение 0,5. делаю сработку тревоги и напряжение увеличивается до 21 в. на входе А1. В документации указано, что режим сбрасывается кратковременным отключением питания. Но у меня через несколько секунд все само приходит в норму без сброса питания, напряжение вновь 0.5 В. Что я неправильно делаю?  
[ИП 212-141 ПАСН.425232.021 РЭ ред. 5.pdf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/yvEn5AUb0845lLfpxrM8yhf4lkd.pdf) (1,9 МБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 3, 2023, 10:29am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/2 "2023-11-03T10:29:57Z")

</div>

Добрый день. Чем ограничивается ток?

 ![Screenshot_20231103_132644](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/9/a/9a5435037e73f26b5b76c3b071c4ef602a25d690.png)

Посмотрите в тему [Подключение ИП 212-45 к WB6](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-ip-212-45-k-wb6/5951)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KMA](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/kma/32/18053_2.png) [@KMA](https://support.wirenboard.com/u/KMA)\
**Post date:** [November 3, 2023, 10:33am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/3 "2023-11-03T10:33:21Z")

</div>

Конечно же ничем, резистор получается надо. У меня WB питается от 24В. В документации указано, что при тревоге сопротивление уменьшается до 1000 Ом, получается мне нужен дополнительно резистор от 200 Ом, а лучше больше? Все верно?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 7, 2023, 10:08am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/5 "2023-11-07T10:08:57Z")

</div>

Да, верно. 220-270 подойдет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KMA](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/kma/32/18053_2.png) [@KMA](https://support.wirenboard.com/u/KMA)\
**Post date:** [November 7, 2023, 10:41am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/6 "2023-11-07T10:41:59Z")

</div>

Добрый день. Спасибо. Вчера подключил через резистор. Пробовал через три разных, 200, 620 и 735 Ом. Везде ситуация одинаковая. Режим тревоги, через секунду Ax in автоматически отключается, через ещё пару секунд включается. Снова режим тревоги, Ах in отключается. И так раза три. Потом датчик после включения возвращается в дежурный режим. Вроде в доке указано, что решим тревоги должен сбрасываться только после отключения питания.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KMA](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/kma/32/18053_2.png) [@KMA](https://support.wirenboard.com/u/KMA)\
**Post date:** [November 7, 2023, 11:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/7 "2023-11-07T11:25:16Z")

</div>

Тему можно закрывать. Неверное подключение было. Спасибо.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 7, 2023, 11:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/8 "2023-11-07T11:25:58Z")

</div>

Ну, отлично. Рад что рассказали.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KMA](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/kma/32/18053_2.png) [@KMA](https://support.wirenboard.com/u/KMA)\
**Post date:** [November 7, 2023, 12:06pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/9 "2023-11-07T12:06:30Z")

</div>

Подскажите ещё последний момент, чтобы освободить Vout на контроллере (у меня там msw питаются) какой модуль подойдёт для такого датчика?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 7, 2023, 12:43pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ip-212-141/17141/10 "2023-11-07T12:43:09Z")

</div>

Не очень понятно, зачем его освобождать?

---