Добрый день!

Использую модуль WBIO-DO-R10A-8 для управления импульсным реле ABB e290-32-10/230. Длительность импульса формируется программно.

Некоторое время реле работает исправно, но затем контроллер перестаёт управлять состоянием выходов, хотя модуль продолжает быть виден в UI. Выходы реле оказываются в произвольном состоянии (часть включены, часть выключены), поменять его невозможно. Модуль не восстанавливает работоспособность, заменил неисправный на новый - через несколько месяцев он снова вышел из строя.

Правильно ли я использую этот модуль для управления импульсным реле?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 2, 2021, 6:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/2 "2021-03-02T06:26:53Z")

</div>

[ABB e290-32-10/230](https://new.abb.com/products/2TAZ322000R2011/e290-32-10-230) с точки зрения управления им - обычный контактор, то есть индуктивность. Он вполне может управляться через WBIO-DO-R10A.  
А что еще подключено к R10A?  
Контакты реле неисправного R10A прозванивали?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 2, 2021, 6:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/3 "2021-03-02T06:26:59Z")

</div>



---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [March 2, 2021, 8:30am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/4 "2021-03-02T08:30:13Z")

</div>

К выходам реле R10A подключены только контакторы, по одному контактору на выход реле, схема такая: фаза - реле R10A - катушка контактора - ноль. Задействовано 4 выхода.

Сам модуль подключен к контроллеру, далее к нему пристыкован WBIO-DI.

В выключенном состоянии выходы не прозванивал, но при подключенном к контроллеру модуле напряжение на контакторах присутствовало следующим образом:

1. Первый вышедший из строя модуль: напряжение на контакторах отсутствует
2. Второй вышедший из строя модуль: присутствует напряжение на контакторах, подключенных к выходам 1 и 3.

И в первом, и во втором случае модули R10A были видны в UI контроллера, но не реагировали на команды с UI. Во втором случае контроллер не смог перезагрузиться с подключенным модулем, пока не отключил модуль, контроллер мигал красным сигналом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 2, 2021, 10:32am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/5 "2021-03-02T10:32:10Z")

</div>

Так, контакторы не размыкаются при полном снятии питания с контроллера? То есть при отключении его блока питания?  
Возможно - баг, описанный

> [@Проблема с доступом к WB6 через Debug console на Ubuntu 20.04](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-dostupom-k-wb6-cherez-debug-console-na-ubuntu-20-04/6905/22):
>
> Фикс готов: для установки Добавляем источник echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental.15 stretch main" \> /etc/apt/sources.list.d/irq-test.list Обновляем систему с установкой пакетов: apt update && apt upgrade -y Тестируем версию wb-hwconf-manager: dpkg -s wb-hwconf-manager | grep Version Должно выдать “Version: 1.38.3” Веряию ядра: dpkg -s linux-image-4.9.22-wb6 | grep Version Должно выдать “Version: 4.9+wb20210202141020” Перезапускаем контроллер: reboot Прошу отписать…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [March 5, 2021, 12:23pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/6 "2021-03-05T12:23:00Z")

</div>

Прозвоню и вернусь с ответом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [March 13, 2021, 7:18am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/7 "2021-03-13T07:18:55Z")

</div>

Прозвонил контакты реле. При отключении модуля от контроллера реле размыкается.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 13, 2021, 10:49am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/8 "2021-03-13T10:49:50Z")

</div>

А при подаче питания замыкаются сразу, **до загрузки контроллера**?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [March 13, 2021, 1:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/9 "2021-03-13T13:58:32Z")

</div>

Да, замыкаются сразу. При этом, если модуль подключен, то контроллер не загружается.

-------- Исходное сообщение --------  
От: Андрей Радионов через Wiren Board Support [info@wirenboard.ru](mailto:info@wirenboard.ru)  
Дата: сб, 13 мар. 2021 г., 13:59  
Кому: [vadim.2004@mail.ru](mailto:vadim.2004@mail.ru)  
Тема: [Wiren Board Support] Использование WBIO-DO-R10A-8 с импульсным реле

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 14, 2021, 11:35am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/10 "2021-03-14T11:35:25Z")

</div>

> [@vadims](#):
>
> Да, замыкаются сразу. При этом, если модуль подключен, то контроллер не загружается.

Так. Еще один эксперимент: Отключаетм от контроллера притание, подключаем к нему один, только **один** подозрительный модуль, на контакты реле модуля - щупы мультиметра. Подаем питание на контроллер. Если сразу же, после подачи питания мультиметр показывает замыкание контактов реле - то меняем модуль по гарантии.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [April 3, 2021, 12:09pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/11 "2021-04-03T12:09:38Z")

</div>

Наконец смог вернуться к проблемному модулю. Я провёл несколько экспериментов: с одним подключенным модулем (R10A), с двумя подключенными модулями (R10A и высоковольтный вход). Результат достаточно интересный:  
При первом включении с одним модулем контроллер не загрузился, при этом контакты не замкнулись.  
При втором включении с одним модулем контроллер загрузился и замкнулись контакты 1 и 3.  
Далее я подключил оба модуля к контроллеру и он загрузился. Более того, модуль R10A стал работать.  
Попробовал ещё раз с одним модулем R10A - контроллер загрузился и модуль заработал.

Из этих экспериментов делаю вывод, что проблема либо в контактах левого разъёма модуля R10A (попробую плотнее зафиксировать модули скобами на планке и понаблюдаю ещё), либо плавающая ошибка в коде.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 5, 2021, 9:03am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/12 "2021-04-05T09:03:22Z")

</div>

Отлично. Но все же советую обновить контроллер штатно

```auto
apt update && apt upgrade -y

```

В обновление включен фикс WBIO.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [April 5, 2021, 9:11pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/13 "2021-04-05T21:11:58Z")

</div>

Обновил. В целом, обновление прошло нормально, несколько раз ругнулось на конфликт локальных версий файлов с репозиторием, отвалился knxd (пришлось чинить руками). Дальше буду следить за поведением модуля, отпишу если будут интересные наблюдения.

Также хотел бы предложить реализовать в данном модуле импульсный режим, как раз для управления импульсными реле.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 6, 2021, 7:27am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/14 "2021-04-06T07:27:44Z")

</div>

> [@vadims](#):
>
> Также хотел бы предложить реализовать в данном модуле импульсный режим, как раз для управления импульсными реле.

Именно в модулях WBIO никакую “автономную” логику ввести не получится. По сути - это расширение GPIO контроллера через I2C шину. И управление софтовое. Если добавлять аппаратный функционал - стоить будет как Mobus модуль. А в Modbus реле скоро будет добавлена возможность включаться на заданное время.  
Так что- для WBIO для включения на заданное время - надо успорльзовать таймеры wb-rules.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadims](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/50afbb/32.png) [@vadims](https://support.wirenboard.com/u/vadims)\
**Post date:** [April 6, 2021, 8:13am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/15 "2021-04-06T08:13:40Z")

</div>

Сейчас так и делаю, управляю софтом через правила. Modbus - модуль имеет огромный недостаток - время опроса, поэтому модуль расширения для многих сценариев был бы удобнее.

Но если в modbus - реле будет такая возможность - это здорово.

Тогда ещё одно предложение: сделать один модуль, в котором будет и реле, и высоковольтные входы для считывания фактического состояния.

-------- Исходное сообщение --------  
От: Андрей Радионов через Wiren Board Support [info@wirenboard.ru](mailto:info@wirenboard.ru)  
Дата: вт, 6 апр. 2021 г., 10:37  
Кому: [vadim.2004@mail.ru](mailto:vadim.2004@mail.ru)  
Тема: [Wiren Board Support] Использование WBIO-DO-R10A-8 с импульсным реле

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 6, 2021, 3:56pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/16 "2021-04-06T15:56:52Z")

</div>

> [@vadims](#):
>
> Тогда ещё одно предложение: сделать один модуль, в котором будет и реле, и высоковольтные входы для считывания фактического состояния.

[https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3xV\_and\_WB-MR6xV\_Modbus\_Relay\_Modules](https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules)  
в варианте “H”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lex](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/lex/32/4918_2.png) [@lex](https://support.wirenboard.com/u/lex)\
**Post date:** [April 10, 2022, 11:42pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/17 "2022-04-10T23:42:23Z")

</div>

Указано, что [WB-MR3HV, WB-MR6HV](https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3HV_and_WB-MR6HV_Modbus_Relay_Modules) сняты с производства.  
А есть сейчас им замена?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 11, 2022, 6:54am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/18 "2022-04-11T06:54:21Z")

</div>

Заменя - нет, они непопулярны были. При желании можно добавить возможность внешним оптроном так: [WB-MR6LV входы для детекта напряжения 230 В (AC) - #2 от пользователя BrainRoot](https://support.wirenboard.com/t/wb-mr6lv-vhody-dlya-detekta-napryazheniya-230-v-ac/8908/2) Ну или использовать [Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230&nbsp;В, WBIO-DI-HVD-8 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-HVD-8_8-Channel_230V_Detector_Module)

А что за задача? По-моему к блоку выключаталей куда проще и лучше протянуть слаботочный сигнальный кабель.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lex](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/lex/32/4918_2.png) [@lex](https://support.wirenboard.com/u/lex)\
**Post date:** [April 11, 2022, 7:36am UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/19 "2022-04-11T07:36:33Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> А что за задача? По-моему к блоку выключаталей куда проще и лучше протянуть слаботочный сигнальный кабель.

Там уже установлены мощные реле 220V на кнопки-выключатели **с подсветкой**. Вот и хотелось сверху к этим реле в щитке навесить управление от WarenBoard. Хотелось красивое решение в одном модуле: у которого входы 220V понимают текущее состояние уже имеющихся реле, а выходы 220V (достаточно не мощных) управляют этими уже имеющимися реле - план был такой, достаточно на 4 входа-выхода, хотелось одним блоком по RS-485 (не пристёгивать на рейку с контроллером).

_Связка WB-MIO + WBIO-DI-HVD-8 + WBIO-DO-R10A-8 суммарной стоимостью $100 и вместе занимающие аж 7 DIN-модулей - выглядит неразумным решением (громоздко и дорого)._

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [September 18, 2024, 1:22pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ispolzovanie-wbio-do-r10a-8-s-impulsnym-rele/7224/20 "2024-09-18T13:22:15Z")

</div>