# Как подключить 7 модулей к Wirenboard

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [May 10, 2021, 9:19am UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842 "2021-05-10T09:19:32Z")\
**Posts on this page:** 7\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Strannik](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/strannik/32/3320_2.png) [@Strannik](https://support.wirenboard.com/u/Strannik)\
**Post date:** [May 10, 2021, 9:19am UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/1 "2021-05-10T09:19:32Z")

</div>

Здравствуйте!  
В соответствии с проектом получилось 7 внешних модулей которые требуется подключить к Wiren Board:

- WBIO-DO-R10R-4 - 3 шт
- WBIO-DI-WD-14 - 1 шт
- WB-MDM3 - 1 шт
- WB-MR6C v.2 - 1 шт
- WB-MRGBW-D - 1шт.

При этом последние три модуля должны подключаться безразрывно как я понимаю, так как они все будут отвечать за управление светом и чтобы на них можно было повесить выключатели типа звонок.

R10R планируется поставить на управление заслонками вентиляции, электрокарнизами и ролставнями, чтобы они участвовали в общей логике, полагаю их тоже нельзя ставить в отрыве от WB.

DI-WD-14 для подключения герконов и датчиков протечки типа “сухой/мокрый” контакт.

Возможно у вас появились еще какие то новые решения и количество модулей можно оптимизировать (например R10R)? Буду благодарен.

Но главный вопрос - как все эти модули поместить на разные дин рейки (25 в один ряд не влезет) не потеряв связь с WB?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [May 11, 2021, 3:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/2 "2021-05-11T15:04:40Z")

</div>

Добрый день.

> [@Strannik](#):
>
> - WBIO-DO-R10R-4 - 3 шт
> - WBIO-DI-WD-14 - 1 шт

Эти модули - подключаются к контроллеру через разьем WBIO (боковой) и их “переносиить” на другую рейку можно с помощью [WB-MIO-E](https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO_Modbus_Interface_Converters) например

> [@Strannik](#):
>
> - WB-MDM3 - 1 шт
> - WB-MR6C v.2 - 1 шт
> - WB-MRGBW-D - 1шт.

А эти - подключаются через Modbus RTU, [шиной](https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) и их можно ставить на удалении до 1100 метров от контроллера.

> [@Strannik](#):
>
> Возможно у вас появились еще какие то новые решения и количество модулей можно оптимизировать (например R10R)? Буду благодарен.

Как раз MIO-E может помочь в переносе модулей WBIO от контроллера. То есть - это способ добавить еще один WBIO порт, к которому подключаются WBIO-модули.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Strannik](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/strannik/32/3320_2.png) [@Strannik](https://support.wirenboard.com/u/Strannik)\
**Post date:** [July 4, 2021, 3:47pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/3 "2021-07-04T15:47:11Z")

</div>

Здравствуйте! На этапе сбора щита возник вопрос, а можно ли использовать модули

- WB-MDM3 - 1 шт
- WB-MR6C v.2 - 1 шт
- WB-MRGBW-D - 1шт.  
вместо WB-MIO-E?  
То есть если нужно перенести модули на другую din-рейку, поставить один из модулей MDM3/MR6C/MRGBW-D подключив его через Modbus/RS485 к WB6, а к этому модулю уже подключить через боковой шлейф WBIO-DO-R10R-4 например.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 5, 2021, 7:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/4 "2021-07-05T07:17:34Z")

</div>

Добрй день.  
Перечисленные модули работают на шине [RS-485](https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), их можно спокойно переносить не только на дурую рейку - но и в другую комнату или даже строение, максимальная длинв шины - 1100 метров.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Strannik](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/strannik/32/3320_2.png) [@Strannik](https://support.wirenboard.com/u/Strannik)\
**Post date:** [July 6, 2021, 5:03am UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/5 "2021-07-06T05:03:08Z")

</div>

А подключать к ним модули без rs485 можно через боковой шлейф? И будут ли подключенные таким образом модули без rs485 работать или нет? Вопрос был в этом.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 6, 2021, 6:46am UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/6 "2021-07-06T06:46:09Z")

</div>

Понял. “Боковые” модули с WBIO интерфейсом можно подключить или к контроллеру или через модули MIO (на шину RS-485) или MIO-E (ethernet). Все остальные - интерфейса WBIO не имеют.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [November 25, 2021, 1:13pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/kak-podklyuchit-7-modulej-k-wirenboard/7842/7 "2021-11-25T13:13:43Z")