Консультация по выбору оборудования

Добрый день!

Просьба подсказать по выбору оборудования, а также прокомментировать, работоспособна ли данная схема.

Интересует реализация управления термоэлектрическими приводами Danfoss ABNM A5 0-10В (арт. 082F1167) в количестве 6шт.
Управление планируется через Home Assistant.

Верно ли я понимаю:

  1. Контроллер в данном случае не требуется, т.к. за счет шлюза WB-MGE v3, подключенного к локальной сети, возможно управление аналоговыми выводами?
  2. Опрос датчиков и состояния приводов также можно реализовать через REST API к шлюзу
  3. Следует ли предусмотреть что-то еще в данной схеме? В целом она выглядит работоспособной?)

Спасибо!

Добрый день.

Да, верно.

Нет, только через Modbus TCP.

Для заявленных целей - вполне будет работать.

Спасибо! Еще остались вопросы:

  1. С точки зрения топологии, можно ли соединить по шине RS-485 последовательно модули?
  2. Требуются ли терминаторы?
  3. требуется ли USB/RS-485 преобразователь для первоначальной настройки модулей, или шлюз сам их увидит и прокинет в Modbus TCP?

Да, именно так и нужно, вот тут описано: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board

На шлюзе, в модуле WB-MGE v3 терминатор уже есть. На второй конец шины - да, желателен. Если шина будет недлинной, пара метров - то можно и без него, но я предпочитаю ставить.

Нет, не требуется.
Шлюз - точно такой же преобразователь, только не в USB а в Ethernet.
Но, например, Веб-конфигуратор устройств Wiren Board — Wiren Board через него (в текущей версии) работать не будет, имеет смысл взять такой например. Главное - чтобы клемма Gnd была.

Шлюз сам по себе не может “увидеть” устройства. Его задача - принять по Ethernet (ну или Wi-Fi) пакет и отправить его в шину RS485. Ответ из шины - отправить обратно. То есть сервер HA - он отправляет пакеты Modbus TCP в шлюз и получает от него ответы.
Вот как пример, только там шлюз предыдущей версии, это не принципиально.

Спасибо большое за ответы, все очень подробно!