# Котел Baxi и Nevoton Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/kotel-baxi-i-nevoton-opentherm-modbus-bcg-3-0-1-w/12345>\
**Category:** Поддерживаемые устройства\
**Created:** [August 22, 2022, 6:51pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/kotel-baxi-i-nevoton-opentherm-modbus-bcg-3-0-1-w/12345 "2022-08-22T18:51:30Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 15

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Haggard](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/haggard/32/5720_2.png) [@Haggard](https://support.wirenboard.com/u/Haggard)\
**Post date:** [October 28, 2022, 3:54pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/kotel-baxi-i-nevoton-opentherm-modbus-bcg-3-0-1-w/12345/15 "2022-10-28T15:54:31Z")

</div>

У них это и в паспорте прописано:

> В Устройстве 29 регистров хранения (41000 - 41028). Все доступны для чтения. Регистры с типом данных RW доступны для чтения и записи. **Для регистров с 999 (0x3E7) по 1001 (0x3E9) запись должна производиться во все регистры (команда записи 0x10). Запись в большее или меньшее количество регистров вернет ошибку**. В остальные регистры с типом данных RW запись осуществляется только в один регистр одновременно (команда записи 0x06).

---