Максимальный размер пакета в WB-MAP

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какой максимальный пакет данных предают счетчики WB-MAP?
У нас есть ограничение в 1024 байта в 1 пакете. Уложится сообщение?
Если не укладывается, то можно ли разбивать сообщение на несколько пакетов?

Добрый день. Сам протокол Modbus по RS-485 ограничен 253 байтами в одном “пакете”.

При запросе от мастера вы указываете - какое количество и с какого адреса регистров надо отправить. Минимум - один регистр, в этом случае посылка и ответ будут длиной 8 и 7 байт соответственно.

1 Like