# Map - 12

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/map-12/19168>\
**Category:** Без категории\
**Tags:** map\
**Created:** [March 25, 2024, 6:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/map-12/19168 "2024-03-25T06:23:07Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/pavel_panteleev/32/5519_2.png) [@Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/u/Pavel_Panteleev)\
**Post date:** [March 25, 2024, 6:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/map-12/19168/1 "2024-03-25T06:23:08Z")

</div>

Здравствуйте!

У меня есть несколько вопросов:

1. Подскажите, пожалуйста, при использовании MAP12 с трансформатором, например, KCT-6 с номинальным током 5 А. Если на линии будет нагрузка 1 А, как будут фиксироваться значения? Может ли увеличиться погрешность?

2. Имеет ли MAP 12 память? Например, если временно прекратился обмен данными по RS485, можно ли после возобновления связи посмотреть, что происходило в момент отсутствия связи?

3. Есть ли необходимость использовать испытательные коробки при подключении трансформаторов к счетчикам MAP12, или это на мое усмотрение? Может быть есть рекомендации или советы?

Спасибо за помощь!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [March 25, 2024, 9:04am UTC](https://support.wirenboard.com/t/map-12/19168/2 "2024-03-25T09:04:00Z")

</div>

Добрый день.

> [@Pavel\_Panteleev](#):
>
> KCT-6 с номинальным током 5 А. Если на линии будет нагрузка 1 А, как будут фиксироваться значения? Может ли увеличиться погрешность?

Это подробно описано в документации на ТТ: [Трансформатор тока KCT-6 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/KCT-6#%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)

> [@Pavel\_Panteleev](#):
>
> - Имеет ли MAP 12 память? Например, если временно прекратился обмен данными по RS485, можно ли после возобновления связи посмотреть, что происходило в момент отсутствия связи?

Нет, в измерителе хранятся только количества энергий нарастающим итогом.

> [@Pavel\_Panteleev](#):
>
> 1. Есть ли необходимость использовать испытательные коробки при подключении трансформаторов к счетчикам MAP12, или это на мое усмотрение? Может быть есть рекомендации или советы?

На усмотрение проектировщика, типично - не применяются. В случае необходимости регулярного отключения ТТ разве что имеет смысл, для того чтобы удобно закоротить их вторичные цепи.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/pavel_panteleev/32/5519_2.png) [@Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/u/Pavel_Panteleev)\
**Post date:** [March 25, 2024, 9:29am UTC](https://support.wirenboard.com/t/map-12/19168/4 "2024-03-25T09:29:30Z")

</div>

Спасибо