Не могли бы уточнить за какой период собираются пиковые значение параметров тока и напряжения на счетчиках MAP3E:
0x1810 Upeak L1
0x1812 Upeak L2
0x1814 Upeak L3
0x1818 Ipeak L1
0x181A Ipeak L2
0x181C Ipeak L3
Добрый день!
Не могли бы уточнить за какой период собираются пиковые значение параметров тока и напряжения на счетчиках MAP3E:
0x1810 Upeak L1
0x1812 Upeak L2
0x1814 Upeak L3
0x1818 Ipeak L1
0x181A Ipeak L2
0x181C Ipeak L3
Добрый день!
Среднеквадратичные (RMS) и пиковые значения токов и напряжений, мощностей и коэффициентов мощностей, фазовые углы и частота измеряются несколько тысяч раз за период напряжения, усредняются за 16 периодов и обновляются в регистрах каждые 320 мс. Значения энергий обновляются в регистрах Modbus мгновенно по мере их вычисления.
Irms Lx (А). Среднеквадратичное (эффективное) значение тока между Lx и N. Коммерческие счётчики считают прямым подсчётом среднеквадратичного. Измерители WB-MAP считают как среднее за 16 периодов, т.е. каждые 320 мс.
Upeak Lx inst (В). Текущее пиковое значение напряжения между Lx-N за период детектирования (по умолчанию 20 мс).
Upeak Lx (В). Агрегированное пиковое значение напряжения между Lx-N. Ширина измеряемых пиков — от 300 мкс, определяется фильтрами на входах, значения пиков обновляются периодически, период настраивается (60 секунд по умолчанию).
Полный список измеряемых параметров приводится на странице Счетчики WB-MAP: измеряемые параметры и погрешности, их названия в веб-интерфейсе Wiren Board. В счетчике могут поддерживаться не все параметры из списка, зависит от модификации
Добрый день!
Интересуют именно за какой период сохраняется Upeak и Ipeak. Как я понял из вашего ответа это 60 секунд. А не могли бы уточнить, как этот период настроить? Какой регистр?
Регистр 4336
Спасибо большое!