Добрый вечер!  
У меня настроено max\_unchanged\_interval 60 в конфиге wb-mqtt-serial. Все значения приходят, кроме Input и K с модуля реле.

На старых версиях всё работало корректно, в новом что-то сломали.  
Обновление wb-mqtt-serial не исправило проблему.

Я поясню. Это супер большая проблема.  
У wb-mqtt-serial нет флага, что данные готовы и актуальны. На практике когда стартуют сервисы получение retained сообщений сулит не валидными или сильно устаревшими данным. Когда то я решил это пропуском retained при старте моего сервиса и это работало отлично. Теперь я просто не вижу значений Input каналов реле, пока они не поменяются.

Я перечитал описание max\_unchanged\_interval и я точно правильно его использую. Там нет зависимости от частоты чтения регистров и нет связи с sporadic.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 12, 2026, 7:34am UTC](https://support.wirenboard.com/t/max-unchanged-interval-input-mr6/46053/5 "2026-11-12T07:34:30Z")

</div>

Добрый день.

> [@Zeta](#):
>
> max\_unchanged\_interval 60 в конфиге wb-mqtt-serial

Как я понимаю имеется в виду [это](https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2:~:text=%22max_unchanged_interval%22%3A%20%2D1%2C).  
Нет, все работает точно как описано.

> [@Zeta](#):
>
> Я перечитал описание max\_unchanged\_interval и я точно правильно его использую.

В описании:

```auto
полученное значение будет опубликовано, даже если оно не изменилось

```

Тут ключевое: именно полученное значение.  
В случае Быстрого Modbus - значения не получаются опросом, механизм именно событийный.  
Параметр, собственно устарел и оставлен только для совместимости.

> [@Zeta](#):
>
> У wb-mqtt-serial нет флага, что данные готовы и актуальны.

Пустой /mrta/error и не null в топике значения.  