Доброго времени суток!

Купил китайское 16-ти канальное реле управляемое через RS485 (MODBUS) интерфейс. Подключил к WB5 и пытался сделать для него шаблон для wb-modbus-seiral драйвера, но полностью устройство так и не заработало. Описал все 16 каналов как в примере ниже.

```
        {
            "name": "DO_01",
            "reg_type": "holding",
            "address": 1,
            "type": "switch"
        },

```

Добавил девайс, но есть две проблемы:

1. Состояние каналов вроде бы считывается правильно, но все нечетные каналы подсвечены красным (периодически есть проблемы считывания). Иногда ситуация меняется и красным подсвечиваются четные каналы. Пробовал менять poll\_intervall для устройства и для каналов - не помогает. Устройство возвращает два состояние в двух байтах - 0x0000 или 0x0001. Может ли это являться причиной такого поведения с WB? Подскажите, как можно определить, в чем проблема?

2. Не работает управление каналами через MQTT. Проблема похоже в том, что команда включения/выключения состоит из двух байт - состояние и задержка. Например включение 1го канала через modbus\_client выглядит следующим образом:

modbus\_client -mrtu -a0x21 -b9600 -d8 -s1 -pnone /dev/ttyAPP1 --debug -t0x06 -r0x01 0x0100

выключение производится записью 0x0200 (непонятно чем руководствовались китайцы, что выбрали 2-ку вместо 0 для сброса) вместо 0x0100.

Собственно вопрос - можно ли стандартным путём прикрутить это реле к WB5, что бы управлять каналами и отслеживать их состояние через MQTT?

Спасибо!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 28, 2020, 6:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/2 "2020-09-28T06:17:07Z")

</div>



---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 28, 2020, 8:08am UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/3 "2020-09-28T08:08:15Z")

</div>

Добрый день.

> [@hav22](#):
>
> Состояние каналов вроде бы считывается правильно, но все нечетные каналы подсвечены красным (периодически есть проблемы считывания). Иногда ситуация меняется и красным подсвечиваются четные каналы.

Если включить дебаг для serial - таймауты? Или ошибка CRC?

> [@hav22](#):
>
> Устройство возвращает два состояние в двух байтах - 0x0000 или 0x0001. Может ли это являться причиной такого поведения с WB? Подскажите, как можно определить, в чем проблема?

Нет, если обмен идет без ошибок.

> [@hav22](#):
>
> Собственно вопрос - можно ли стандартным путём прикрутить это реле к WB5, что бы управлять каналами и отслеживать их состояние через MQTT?

Я поискал , но карты регистров в интернете нет, вы откуда брали документацию?  
По сути - для такого рода устройств надо писать как “шаблон” - который отобразит состояние регистров в MQTT так и виртуальное устройство, которое уже позволит им “удобно” управлять.  
То же switch из шаблона не даст при “выключении” записать 0x200.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hav22](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/h/e5b9ba/32.png) [@hav22](https://support.wirenboard.com/u/hav22)\
**Post date:** [September 28, 2020, 11:43am UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/4 "2020-09-28T11:43:51Z")

</div>

Добрый день!

Карту регистров предоставили китайцы после покупки. Я загрузил архив на Яндекс диск ([https://yadi.sk/d/F29E\_oHTH5SsIQ](https://yadi.sk/d/F29E_oHTH5SsIQ)).

Попробовал debug, увидел, что периодически проскакивали ошибки serial port timeout. Методом подбора, нашел, что guard\_interval\_us = 4000 избавляет от ошибок при чтении статуса каналов. Однако после записи, иногда проскакивают ошибки. Буду дальше эксперементировать.

Сегодня поигрался с типами регистров и контролов. В итоге, при использовании “holding” или “holding\_single” с контролом типа “value” удалось таки заставить реле переключаться, записывая числа 256 (вкл) или 512 (выкл) в MQTT топик \*/on. Правда есть одна маленькая проблемка. После записи указанных чисел в топик \*/on, это же значение на секунду появляется в веб интерфейсе для соответсвующего канала, затем оно зменяется на 0 или 1. Думаю это не критично. Буду дальше двигаться в сторону виртуального устройства для нормального управления, как другими стандартными реле.

Спасибо!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 28, 2020, 3:23pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/5 "2020-09-28T15:23:04Z")

</div>

Собственно вы сами практически со всем разобрались. 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 18, 2020, 8:43am UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/6 "2020-11-18T08:43:59Z")

</div>



---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nk-93](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/nk-93/32/6964_2.png) [@Nk-93](https://support.wirenboard.com/u/Nk-93)\
**Post date:** [June 6, 2022, 8:20pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/7 "2022-06-06T20:20:06Z")

</div>

Добрый день!

удалось ли продвинуться в сторону виртуального устройства? у меня тоже такое реле, но на 8 входов и 8 реле. я только начал свой путь по освоению данного чуда))  
могли бы поделиться своими наработками?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [June 8, 2022, 12:58pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/8 "2022-06-08T12:58:49Z")

</div>

Здравствуйте!  
Для информации: в документации сделали [руководство по подключению сторонних устройств](https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/thirdparty-modbus-devices-conection) к контроллеру Wirenboard.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/5/5ac90dc8a7bdff486d3494a19ec6aaa6f6cc5d36.png) [@system](https://support.wirenboard.com/u/system)\
**Post date:** [June 27, 2022, 6:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/modbus-rele-na-16-kanalov-r4d3b16/5838/9 "2022-06-27T06:31:40Z")

</div>

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.